Zımbalama hatası

sürekli zımbakama hatası veriyor ne yapsam çözemedim temelin kalınlıgını artıyorum temeli genısletiyorum yine olmuyor proje yi koydum bakarsanız sevinirim
 
merhaba
zımbalama sorunu ile bende sürekli karşılaşıyorum. Zımbalama olan kolonun altına radye temel kenarı ile 2m/2m lik bir kutu çiziyorum ve radyeye göre 20-30-40 cm kadar daha derin yapıyorum sıkıntı kalmıyor. Tabi yerinde uygulanırken biraz uğraştırıcak.
 
Pratikte uygun gibi görülmekle birlikte, yaptığınız işlem analiz açısından pek doğru gelmedi bana..
 
yunussacikk":1flcqox6' Alıntı:
merhaba
zımbalama sorunu ile bende sürekli karşılaşıyorum. Zımbalama olan kolonun altına radye temel kenarı ile 2m/2m lik bir kutu çiziyorum ve radyeye göre 20-30-40 cm kadar daha derin yapıyorum sıkıntı kalmıyor. Tabi yerinde uygulanırken biraz uğraştırıcak.

Özel bir detay olarak belirtmediğiniz sürece yerinde onu yapacaklarını sanmam. Radye içinde tekil temel gibi davranıyor ama planda nasıl düzenliyorsunuz merak ettim.
 
Geri