Merhabalar,

Projenizde kesmeden kurtarmayan PA06 perdesi 0.22Achfcd'den kurtarmadığı için entriye sıkılaştırması ile çözemezsiniz.

Bu durumlarda ilgili perdenin kalınlığı artırılabilir,ilgili perde yönünde perde eklenebilir veya beton sınıfı artırılabilir.

Ayrıca projenizde kirişler ve döşemelerde de yetersizlikler mevcuttur.Geometri kontrolünde uyarı ve hataları da dikkate alınız.
 