Asmolen döşeme

Asmolen döşeme sistemi olan büyük bir proje yapıyorum ve ilk olduğu için yardımınıza başvursam umarım yanlış bir davranışta bulunmuş olmam.

Elimde mimarisi var. ide 7 mimari versiyonu ile çizilmiş.
Kolonları yerleştirmede yanlışlık yapmak istemiyorum.
Doğru kolon yerleşimi hem demir metrajını hemde binanın kullanılabilirliğini etkilediği için müteahhit'e karşı mahcup olmak istemiyorum.
Projem Sığınak + zemin + 3 katlı.
Kolon yerleri en doğru nasıl olmalı?
Kolon boyutları ne olmalı?
Kiriş boyutları?
Tipik kiriş sayıları neleri etkiler ve kaç adet olmalı.
Kolon araları maksimum ne kadar olmalı.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • asmolen döşeme ilk deneme.ide7
    3.6 MB · Görüntüleme: 784
Moderatör tarafında düzenlendi:
Çerçeve oluşacak şekilde kolon yerleşimi yapmaya çalısın. Saplama kirişlerden kaçının. Kolonları yerleştirirken mümkün olduğunca simetriyi yakalamaya çalısın. Farklı farklı ebatlardaki kolonlardan kaçının ki bu uygulamada ustalara imalat ve mazleme temini olarak zorluk çıkarabilir. Kolon boyutlarını 30/60 olarak başlayıp duruma göre kesitleri büyütebilirsiniz. Bina merkezine perde kolonlar yerleştirebilirsiniz. Kiriş boyutları genelde 50/32 olarak yapılıyor. Sen duruma göre kesitleri arttırabilirsin. 50/30 çözeceğim ben derseniz uygulamada kullanılacak straforun yüksekliğini bilmeniz gerekir. 25 lik strafor kullanılırsa döşeme 5 cm kalır ki benim sevdiğim bi durum değil. Döşemelerde bir doğrultuda çalışan nervür kirişlerine 4 metreden sonra enine 1 diş nervür kirişi. 7 metreden sonra 2 diş nervür kirişi tanımlamanızda fayda var. Gönderdiğiniz plana buradan kolon yerleşimi yapmak ciddi mesai alacağından bizim yapacağımız bir durum değildir ama siz tasarımınızı oluşturup sorularınızı gene bu sayfadan sorabilirsiniz size yardımcı olacaklardır.
 
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim Technicalman.
Tavsiyelerinize uyarak kolon yerleşimi yaptım.
Analizimi de yaptım. Bir problem görünmüyor. Fakat sizinde kontrol etmenizi rica edebilir miyim?
betonarme 8.62 kullanıyorum. İde 7 versiyonuna çevirip upload ettim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
erbilsancaktar":3phrfkal' Alıntı:
betonarme 8.62 kullanıyorum. İde 7 versiyonuna çevirip upload ettim.

Merhaba,

8.5'den itibaren eleman bölünme ve duvar tanımlama veri kuralları değiştiğinden, 8 versiyonunda oluşturulmuş proje eski versiyon olarak kayıt edildiğinde, veri kayıpları oluşur. Veri girişinin kontrol edilmesi ve düzenlemesi gereklidir. 7'den 8.62'e geçerken de aynı durum söz konudur.
 
Aslında bir çalışma yaptım ve göndermeyi düşündüm. Fakat kendinizin biraz daha detaylı çalışıp sorunları paylaşmanız sizin açınızdan daha doğru olduğu kanaatine vardım. Böylelikle, nedenler, niçinler ve nasıllar daha akılda kalıcı olacaktır. Ben öneri çalışmamı bir sonraki mesajda paylaşayım. Size tavsiyem gereksiz yeri sistemi zorlamayınız. Bazı noktalarda perde kullanımına gidebilirsiniz. Muhtemelen asansör için perde kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle yapı içine diğer perdeleri de dağıtın.

K19 kirişini kolona bağlayın. S14 kolonunu diğer yönde bağlayın. Oraya kolon atma ihtiyacı oluştuysa K14 veya K5 üzerinde niye yok diye insan merak ediyor.

Tabi hareketli yükleri de gözden geçirmelisiniz. Ben olsam bu kadar büyük döşeme yapıp ara nervürler yapmaktansa döşemeleri küçültür kiriş yapardım.
 
NYILMAZ":3pn1u52f' Alıntı:
Aslında bir çalışma yaptım ve göndermeyi düşündüm. Fakat kendinizin biraz daha detaylı çalışıp sorunları paylaşmanız sizin açınızdan daha doğru olduğu kanaatine vardım. Böylelikle, nedenler, niçinler ve nasıllar daha akılda kalıcı olacaktır. Ben öneri çalışmamı bir sonraki mesajda paylaşayım. Size tavsiyem gereksiz yeri sistemi zorlamayınız. Bazı noktalarda perde kullanımına gidebilirsiniz. Muhtemelen asansör için perde kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle yapı içine diğer perdeleri de dağıtın.

K19 kirişini kolona bağlayın. S14 kolonunu diğer yönde bağlayın. Oraya kolon atma ihtiyacı oluştuysa K14 veya K5 üzerinde niye yok diye insan merak ediyor.

Tabi hareketli yükleri de gözden geçirmelisiniz. Ben olsam bu kadar büyük döşeme yapıp ara nervürler yapmaktansa döşemeleri küçültür kiriş yapardım.


Sayın; NYILMAZ teşekkür ederim ilginiz için. Tavsiyelerini uyguladım. K14 ve K5 e kolon koymadım çünkü zemin katım dükkan. ve dükkanın ortasında kolon kullanmadan çözmek istedim. Birde demişsiniz ki "büyük döşemelerden ve enine nervürlerden ziyade kiriş kullanmak daha doğru", saplama kiriş mi kullanmalıyım? İlk olarak o da aklıma gelmedi değil ama saplamalardan uzak durmak istemiştim o yüzden yapmadım. Yapsam olur mu ? ayrıca kirişlerim dik gitmek zorunda değil değil mi? Çaprazda çalıştırabilir miyim? çerceveyi bozmuş olmam değil mi?

Nervürlerim uzun doğrultuya paralel mi olması daha doğru yoksa dik mi? Araştırmalarıma göre dik olması durumunda deprem anında deprem etkisinin taşıyıcı kirişlere daha çabuk ulaştırıyormuş.
Hareketli yükleri kontrol etmem konusunda tavsiyeniz olmuş. Sabit yükleri 0.65 t/m²yaptım, döşemerlerde ciddi bir sehim oluştu. Sanırım enine nervürler yerine kiriş kullanmalıyım.

Perde kullanmam konusunda tereddütteyim, kaçlık perdeler rahatlatır.? 30 X 210 gibi büyük perdeler mi? Sadece asansör etrafına U şeklinde dönsem? dikkat çekmez mi?
3410 m² + 628 m² temel = 4038 m² alanda 160 ton demir sizce normal mi?
Sizden bazı şeyler öğrenebileceğim için memnunum. Yardımlarınızı ve tavsiyelerinizi şimdiden merak ediyorum. Teşekkür ederim.
 
Dostum modelleme'den önce uygulama bilmen lazım ki daha iyi yorumlayasın sistemde Radye temeliniz 14 lük donatı 5 araya, kolonların etriyeleri ise 14 lük demirden. 14lük çift ,üç etriyeli kolonları böyle bir projede kimse yapmaz. Bunu gören ülkemin güzel müteahhitleri iyi tepkiler vermez. :) Subasman perdeleriniz de düşeyle 8 lik demirden Bu yapılabilir ama çapını arttırmanda fayda var. Tavsiyem 12lik kullan.
Bazı kolonlar duvar birleşimlerinin dışında kalmış. Kesiti büyük kolonlarınız mahallerde ciddi diş(çıkıntı) yaparki bu da hoş bir görüntü olmaz. Duvar köşelerine tam çakıştırın.
Merdiven ve asansör kovası kenarlarındaki kirişleri 25/50 gibi dik kirişlere çevirmeniz sisteminizi daha da rahatlatacaktır. k15 merdiven boşluğuna girmiş.
Döşemelerin çoğunda çift nervür dişi var ve bazıları direk kirişin yanında, merkezde değiller.
K40 kirişini S17 kolonuna k37 kirişini S07 kolonuna bağlarsan daha iyi olur.
Yukarıda arkadaşların dediği gibi K19 kirişini s23 kolonuna bağlamanız gerekir. Asmolende çapraz kirişler atabilirsiniz. Çerçeve demek kare kiriş bağlantıları demek değildir. Çerçeve kolonların her yönden kirişlerle bağlanması demektir. 4 tane kolon düşünün bunlar çeşitli koordinatta olabilirler çapraz, kare , dikdörtgen. Önemli olan bunları birbirine bağlamak.
Gene yukarıda arkadaşların da dediği gibi mimaride kullanılan duvar kalınlık ve türleri neyse bu sistemde kullanılan duvar kalınlıklarının yüklerini kirişlere vermeniz gereklidir.
Gene projede kolon ve kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlamayan elemanlar var. Bunları düzeltmenizde fayda var. Zamanının var ise bunları tek tek araştırıp düzelmeye çalışın. Eğer zamanının yok ise yakınınızda teknik biri varsa yardım almanızda fayda var. Perde konusuna gelirsek perde bir yapıda kolon,kiriş gibi elemanlar kadar gerekli olan bir şeydir göze batmaz :) aksine binanızı kolonun aksine daha fazla rahatlatır.
 
Benim sözünü ettiğim çalışma ektedir. Asansör ve merdiven kovası ile ilgili yeterli bilgi olmadığından bu şekilde bir çalışma yapmıştım. Bodrum, zemin katla ilgili ihtiyaçlarınızı bilmiyorum. İç bahçeye bakan çocuk odası pencereleri kaydırılabilir. Hesap, analiz yapmadım. Sadece tasarım şeklinde ama önemli bir problem çıkacağını düşünmüyorum.
K36, K37 kirişlerinin yönünü değiştirin. Döşeme hareketli yüklerini bence artırmalısınız (üzerlerinde duvar var)
 

Ekli dosyalar

  • asmolen döşeme NY.rar
    722.5 KB · Görüntüleme: 238
Geri