Merhaba;
1- Çelik için:
Betonarme döşeme üzerine oturan çelik kolonunuz var. Ve döşeme üzerine kolon oturması düşey düzensizliğe örneklerden bir tanesi olduğu için program yük aktarımı sağlamıyor. Analiz modelini incelerseniz daha önce de belirtildiği gibi o kolonun alt ucu ankastre, bu da size göreli kat ötelemesinde alt ucu 0 üst ucu yüksek öteleme yapan bir kolon veriyor, doğal olarak da ötelemeleriniz kurtarmıyor.
**Çözüm için döşemeye oturan tek kolonunuzu da bir kiriş üzerine oturtun, o konsol döşemeyi kirişli döşemeye çeviriniz. Veya başka bir çözümü mühendis olarak siz bulabilirsiniz.
* Çelik yetersiz elemanlarınız mevcut, kolon ve kirişlerin kesitlerini arttırın kutu profiller de kesit arttırırken kalınlığı da daha fazla olan bir kesit seçiniz.
2- Betonarme için
Projenizde zemin kattaki P01-P02-P03-P04 perdelerine - 40 cm kot verilmiş ve temellere bağlanmıyor. Üst yapı etkileşimli çözüm yapıldığı için bu durumun üst yapı analiz sonuçları etkilemesi normaldir. Perde kotlarını sıfır olarak düzenlendiğinizde döşeme sehim sorunu çözülecektir.
İlave olarak;
-TK11-TK12 sürekli temelleri S06 kolonuna bağlanmıyor. Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerine gelecek şekilde veri girişi yapınız.
-Perdelere rijit doğrultuda bağlanan sürekli temelleri perdelerin sol ve sağ düğüm noktalarından bağlayınız. (TK03-04-05)"