Kirişlerde Maksimum Pursantaj Hatası

eminakbas63

Yeni Üye
İyi günler ben şu anda üniversite son sınıf öğrencisiyim ve idecad'in mantığını oturtarak anlamaya çalışıyorum. Yaptığım projelerin bazılarında maksimum pursantaj aşıldı hatası alıyorum. Özellikle zemin tipini Z4 seçtiğim bitirme ödevinde diğer zemin türlerine göre çok fazla kirişte pursantaj hatası aldım. 15 20 kadar kirişte bu hatayı aldığımdan silip tekrardan ekleme den farklı bir yöntem varmı diye merak ediyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
 
eminakbas63":1rdncjhy' Alıntı:
İyi günler ben şu anda üniversite son sınıf öğrencisiyim ve idecad'in mantığını oturtarak anlamaya çalışıyorum. Yaptığım projelerin bazılarında maksimum pursantaj aşıldı hatası alıyorum. Özellikle zemin tipini Z4 seçtiğim bitirme ödevinde diğer zemin türlerine göre çok fazla kirişte pursantaj hatası aldım. 15 20 kadar kirişte bu hatayı aldığımdan silip tekrardan ekleme den farklı bir yöntem varmı diye merak ediyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
Merhaba,
-Kirişlerdeki maksimum pursantaj(donatı oranı) sorunu, tasarım eğilme momentlerini karşılamak için gerekli donatı alanının yönetmelik ve standartlarda verilen sınır değerin üzerine çıkmasıdır. Bu oran 0.002 olarak verilmiştir. (TDY 2007 madde 3.4.2.4, TS 500 madde 7.3. Denklem 7.5 )
-Zemin tipi değiştirildiğinde Spektrum katsayısı ve buna bağlı olarak Kat kuvvetleri ve kesit tesirleri değiştir. Bu nedenle kesit yetersizliklerinin oluşması olası bir durumdur.
-Kesit yetersizliklerini elemanları silip, tekrar girerek çözemezsiniz. Analiz yaptırdığınızda aynı yetersizlikler tekrar oluşur.Taşıyıcı eleman boyutlarını büyüterek, daha yüksek dayanımlı beton kullanarak, taşıyıcı sistemde kesit tesirlerini azaltacak şekilde düzenlemeler yaparak vb.... yöntemlerle çözebilirsiniz.
 
Hocam geri dönüşünüz için çok teşekkürler. Dediğiniz gibi elemanları silip tekrar eklemek sıkıntılı. Projemde statik metaryel olarak C25 betonu kullanıyordum C30 yaptım yine aynı hataları alıyorum.Kesit tesirlerini değiştirmeyi bilmiyorum. O konuda yardımcı olabilirmisiniz?
 
Levent Özpak":1itz6qrw' Alıntı:
eminakbas63":1itz6qrw' Alıntı:
İyi günler ben şu anda üniversite son sınıf öğrencisiyim ve idecad'in mantığını oturtarak anlamaya çalışıyorum. Yaptığım projelerin bazılarında maksimum pursantaj aşıldı hatası alıyorum. Özellikle zemin tipini Z4 seçtiğim bitirme ödevinde diğer zemin türlerine göre çok fazla kirişte pursantaj hatası aldım. 15 20 kadar kirişte bu hatayı aldığımdan silip tekrardan ekleme den farklı bir yöntem varmı diye merak ediyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
Merhaba,
-Kirişlerdeki maksimum pursantaj(donatı oranı) sorunu, tasarım eğilme momentlerini karşılamak için gerekli donatı alanının yönetmelik ve standartlarda verilen sınır değerin üzerine çıkmasıdır. Bu oran 0.002 olarak verilmiştir. (TDY 2007 madde 3.4.2.4, TS 500 madde 7.3. Denklem 7.5 )
-Zemin tipi değiştirildiğinde Spektrum katsayısı ve buna bağlı olarak Kat kuvvetleri ve kesit tesirleri değiştir. Bu nedenle kesit yetersizliklerinin oluşması olası bir durumdur.
-Kesit yetersizliklerini elemanları silip, tekrar girerek çözemezsiniz. Analiz yaptırdığınızda aynı yetersizlikler tekrar oluşur.Taşıyıcı eleman boyutlarını büyüterek, daha yüksek dayanımlı beton kullanarak, taşıyıcı sistemde kesit tesirlerini azaltacak şekilde düzenlemeler yaparak vb.... yöntemlerle çözebilirsiniz.

Hocam geri dönüşünüz için çok teşekkürler. Dediğiniz gibi elemanları silip tekrar eklemek sıkıntılı. Projemde statik metaryel olarak C25 betonu kullanıyordum C30 yaptım yine aynı hataları alıyorum.Kesit tesirlerini değiştirmeyi bilmiyorum. O konuda yardımcı olabilirmisiniz?
 
Geri