Döşeme boşluğu tanımlama

mkrts88

Tanınmış Üye
zemin kat D22 döşemesindeki boşluğu tanımlıyorum. Forumda bunun yanlış olduğunu söylemiştiniz biliyorum. Belediye böyle istiyor deniyor
asıl sorum ise

D08 döşemesinde ise nervürleri kesmesin diye nasıl tanımlasam bilemiyorum doğru tanımlama nasıl olur ? ille Autocad de mi düzenlemem gerekir

teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 31p ide forum.cde
    1.5 MB · Görüntüleme: 429
Nervürlerin yönünü değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun yöne nervür yapma fikri doğrudur fakat konsol nervürlerin sürekli olması bence daha önemlidir. Ayrıca bu şekilde nervür yönü değiştirerek havalandırma ve bacalarla ilgili probleminizi de çözebilirsiniz. Tek nervürün kesilmesi konusunda problem yaşıyorsanız o döşemede nervür başlangıcını boşluğun bulunduğu yerden başlatabilir ve başlangıç diş genişliğini artırabilirsiniz.

Ayrıca S16 ve S14 kolonlarından K37-39 konsol kirişleri yerine kirişleri sürekli yapmalı ve kolonları diğer yönde bağlamalısınız. Yapınızdaki gerekliliğin ne olduğunu bilmiyorum ama bir yada iki kolon ilave ederek yapıyı rahatlatabilirsiniz. Bazen bodrum kattaki basit kazanımlar için tüm yapıyla ilgili gereksiz risklere girilebiliyor.

Bundan başka yükleri sanırım kontrol edeceksiniz. Kirişlerin tüm yükleri sıfır görünüyor. Son olarak sizin nezdinizde herkesten rica ediyorum: 30 cm yükseklikli kiriş yapmaktan vazgeçin. Bir iki cm yüzünden bu kadar önemli riskleri almayın. Eğer yapı sahipleri bu konuda çok hassas iseler gitsinler imalatı düzgün yaptırsınlar. Siz iki cm kazanacağız diye bütün sistemi zorlarken, eğim problemleri yüzünden bir kaç cm ile çözülebilecek şap ve sıvalar daha büyük boyutlara geliyor. Böylelikle sizin riskiniz boşa gittiği gibi belkide beklediğinizden daha fazla sabit yüke maruz kalabiliyorsunuz. Lütfen 30 cm kiriş yapmayın.
 

Ekli dosyalar

  • Nervür.cde
    1.5 MB · Görüntüleme: 616
Geri