Üye
Sayın hakan bey forumda yazınızı okudum burada pursantajdan kastınız normal pursantaj mı yoksa SG pursantaj değeri
Bir kolonu üç kritere göre değerlendirin.
1. Pursantaj
2. Normal kuvvet
3. Kesme kuvveti
1'e göre ; eğer kolonu sadece eksenel kuvvete göre dizayn etseydik Nd tek başına bir kriter olurdu o zaman son yazdığınız mesaj kesinlikle geçerli olabilirdi. Ancak kolon betonarmesinde bir normal kuvvet ve iki yönlü eğilme momenti işin içine giriyor. Nd dediğiniz ise bu üç değerden biridir ve M2, M3 moment değerleri ile birlikte kolon pursantajını (statikçe gerekli pursantsajını= Kolon betonarmesinde S.G pursantajını) bulursunuz. Aşılırsa M uyarısı verilir.
Nd küçükken pursantaj büyük, Nd büyükken pursantaj küçük görülebilir ve sizi yanıltabilir. Çünkü deprem tersine etkisinde en olumsuz kombinasyonda Nd küçülmüş olabilir hatta eksi değerde bile görülebilir.
2.'ye göre;
Normal kuvvet olarak bir kolonun zorlandığını Ndmax değerine bakarak anlarız. (Nmax değeri sorduğunuz Nd değeri değildir ) Yönetmelik sınırlamıştır. Program da bir önceki mesajda yazdığım gibi otomatik kontrol eder. Eğer kolonun Nd'si Ndmax'dan büyükse zaten maksimum kuvvet kontrolüne takılacaktır. Aşılırsa E uyarısı verilir.
3.'e göre
Kolon kesme güvenliği kontrolü otomatik yapılmaktadır ve raporlarda detaylı olarak basılmaktadır. Aşılırsa K uyarısı verilir.
Bir kolonu üç kritere göre değerlendirin.
1. Pursantaj
2. Normal kuvvet
3. Kesme kuvveti
1'e göre ; eğer kolonu sadece eksenel kuvvete göre dizayn etseydik Nd tek başına bir kriter olurdu o zaman son yazdığınız mesaj kesinlikle geçerli olabilirdi. Ancak kolon betonarmesinde bir normal kuvvet ve iki yönlü eğilme momenti işin içine giriyor. Nd dediğiniz ise bu üç değerden biridir ve M2, M3 moment değerleri ile birlikte kolon pursantajını (statikçe gerekli pursantsajını= Kolon betonarmesinde S.G pursantajını) bulursunuz. Aşılırsa M uyarısı verilir.
Nd küçükken pursantaj büyük, Nd büyükken pursantaj küçük görülebilir ve sizi yanıltabilir. Çünkü deprem tersine etkisinde en olumsuz kombinasyonda Nd küçülmüş olabilir hatta eksi değerde bile görülebilir.
2.'ye göre;
Normal kuvvet olarak bir kolonun zorlandığını Ndmax değerine bakarak anlarız. (Nmax değeri sorduğunuz Nd değeri değildir ) Yönetmelik sınırlamıştır. Program da bir önceki mesajda yazdığım gibi otomatik kontrol eder. Eğer kolonun Nd'si Ndmax'dan büyükse zaten maksimum kuvvet kontrolüne takılacaktır. Aşılırsa E uyarısı verilir.
3.'e göre
Kolon kesme güvenliği kontrolü otomatik yapılmaktadır ve raporlarda detaylı olarak basılmaktadır. Aşılırsa K uyarısı verilir.