Kiriş nmax hatası alıyorum

erdigoksu

Etkin Üye
ekteki proje kiriş nmax hatası alıyorum nedenini bir türlü çözemedim yardımcı olursanız çok sevinirim iyi günler iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • asdf.cde
    808.6 KB · Görüntüleme: 606
erdigoksu":1rg4j559' Alıntı:
ekteki proje kiriş nmax hatası alıyorum nedenini bir türlü çözemedim yardımcı olursanız çok sevinirim iyi günler iyi çalışmalar
Merhaba,
Zemin kattaki D9 isimli sahanlık döşemesi bodrum katta da varsa ve tanımlanıp analiz yapılırsa Kirişteki eksenel yük sorunu çözülecektir. Eğer burada döşeme yoksa kiriş boyutları değiştirilirse, örneğin 50/30 yapılırsa da eksenel yük sorunu çözülüyor.
Not:3. katta K11, K35' e bağlanmıyor. Kiriş genişliğini de 20 cm yapmanız uygun olur.
İyi çalışmalar
 
Geri