Genel rapor kontrolü yapabilirmisiniz

günay

Yeni Üye
kirişlerde m ve br kontrolü ve genel rapor değerlendirmesine bakıp düzenleme yapabilirseniz sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • 299-1şş.cde
    3.1 MB · Görüntüleme: 537
Re: genel rapor kontrolü

Merhaba,

Asansör perdesini alt katlarda kabuk üst katlarda ise çubuk olarak modellediğiniz için analiz modelinde süreksizlik oluşmuş, tüm katlarda kabuk olarak modelleyin.
Yine asansör perdesinde temelde -20cm kot tanımlı olduğu için P1 ve P2 perdelerinde -20cm alt kot vermeniz gerekiyor.
Radye döşemede donatı yetersiz olduğu için Ø16 çap seçildi.
İstinat perdelerini analiz modelinden çıkarmanızı öneririm.
Kalıp planında kolonları konsol ucundan yerine kolondan kolona kirişlerle bağlamanız daha uygun olur.
Düzenlenen proje ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • statik proje.ide7
    13.8 MB · Görüntüleme: 558
Sadece yukarıda yazdığım işlemleri yaptım, gönderdiğiniz modelde perde sürekliliği sağlanmadığı için ara katta perde altında mesnet oluşmuş,
Alt kattaki perdelerde sistemle birlikte çalışmadığı için diğer elemanlarda ekstra zorlanmalar oluşmuş. Analiz modeli düzelince bu hatalarda giderilmiş oldu.
 