Perde yönleri ve rijitlik merkezi

iek58

Üye
merhaba,

aşağıdaki fotoda gözüktüğü gibi iki kat bodrumumuz var.

en alt kat olan bodrum 2 de iki kenardan toprak yükü olduğu için iki kenarda perdeye ihtiyaç var
bir üst katı olan bodrum 1 de ise sadece bir kenada perdeye ihtiyaç var

kısa kenarın uzun kenara oranı 1/4

haliyle rijitlik çok sapmakta

bu perdeleri subasmanı olarak tasarladığımızda alfaS hesabına katılmıyor rijitlik hesap edilmiyor. bu da aslında benim işime yarıyor

ancak,

deprem anında subasmanı olarak tanımlanan perdeler : "ben subasmanı perdesiyim. üzerime yük almam" demiyor. rijitliği de haliyle değiştiriyor.

perde uzunluğu bir tarafta çok olduğundan Rijitlik Merkezimiz, Kütle Merkezinden (bina merkezinde olduğunu kabul edersek) uzaklaşıyor. bu yüzden de burulma etkileri artıyor.

sizin bu durumda yorumlarınız nelerdir?
 

Ekli dosyalar

  • PERDE.png
    PERDE.png
    10.1 KB · Görüntüleme: 3,632
iek58":1f4ey8d4' Alıntı:
bu perdeleri subasmanı olarak tasarladığımızda alfaS hesabına katılmıyor rijitlik hesap edilmiyor. bu da aslında benim işime yarıyor?
Bu tespitiniz doğru değil. Girdiğiniz perdeleri subasman olarak işaretlesiniz ya da işaretlemezseniz onlar sistemdedir ve analize katılırlar. Dolayısıyla rjitlik merkezinin yerini etkilerler. Subasman perdelerinin AlfaS hesabına katılmaması ise başka bir konu. O perdeler yapının tüm yüksekliğinde bulunmadığı için alfas hesabına katılmıyor.

Subasman perdeleri, yapının rijitlik merkezini ve dinamik davranisini etkiler.
 
Hakan Bey de belirtmiş sizin bir perdeyi subasman olarak işaretleyip işaretlememeniz yapının dinamik davranışını değiştirmez. Yani, yapının rijitlik merkezi ve hesaplanacak deprem kuvveti (Ra dan bağımsız) aynıdır.

Deprem yükü azaltma katsayısı Ra yı hesaplarken taşıyıcı sistem davranış katsayısı R yi kullanıyoruz. R hesabı da ilk etapta tablodan yapı sistemine uygun olan değeri seçip analize başlıyoruz. Sonrasında alfa-s hesabı yapıp gerçek R değerini ve dolayısıyla Ra yı hesaplamış oluyoruz.

Alfa-s hesabında yönetmeliğin yaklaşımı perde kesme kuvvetlerinin toplam taban kesme kuvvetine oranı şeklindedir. Burada;

1-) Rijit bodrum kat varsa, bodrum kattan hemen sonraki katta bulunan perdelerin toplam kesme kuvvetini hesaplayıp yine o kattaki toplam kesme kuvvetine oranlamamız söylenir. Bodrum katın 4 bir tarafı perde ile kapalıysa rijit olarak kabul edilir ama bir veya birden fazla cephede perde yoksa ne yapılacağı söylenmiyor. Bu nedenle, yeni çıkacak yönetmelikte buna nasıl karar verileceği çok net bir şekilde açıklanmış
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


2-) perde kesme kuvvetlerini toplarken, rijit bodrum katta olmasa bile, yapı boyunca çıkmayan, yapının ana perdesi gibi davranmayan perdeleri de dikkate almamamız söyleniyor. ideCAD kat ayarlarında rijit bodrum kat olmasını istediğiniz katları işaretledikten sonra, normal bir katta yine alfa-s hesabına katılmasını istemediğiniz bir perde varsa, o perde özelliklerine girip "subasman perdesi" olarak bu yüzden işaretliyoruz.
 
MaFiAMaX":24kyjjt1' Alıntı:
Hakan Bey de belirtmiş sizin bir perdeyi subasman olarak işaretleyip işaretlememeniz yapının dinamik davranışını değiştirmez. Yani, yapının rijitlik merkezi ve hesaplanacak deprem kuvveti (Ra dan bağımsız) aynıdır.

Deprem yükü azaltma katsayısı Ra yı hesaplarken taşıyıcı sistem davranış katsayısı R yi kullanıyoruz. R hesabı da ilk etapta tablodan yapı sistemine uygun olan değeri seçip analize başlıyoruz. Sonrasında alfa-s hesabı yapıp gerçek R değerini ve dolayısıyla Ra yı hesaplamış oluyoruz.

Alfa-s hesabında yönetmeliğin yaklaşımı perde kesme kuvvetlerinin toplam taban kesme kuvvetine oranı şeklindedir. Burada;

1-) Rijit bodrum kat varsa, bodrum kattan hemen sonraki katta bulunan perdelerin toplam kesme kuvvetini hesaplayıp yine o kattaki toplam kesme kuvvetine oranlamamız söylenir. Bodrum katın 4 bir tarafı perde ile kapalıysa rijit olarak kabul edilir ama bir veya birden fazla cephede perde yoksa ne yapılacağı söylenmiyor. Bu nedenle, yeni çıkacak yönetmelikte buna nasıl karar verileceği çok net bir şekilde açıklanmış
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


2-) perde kesme kuvvetlerini toplarken, rijit bodrum katta olmasa bile, yapı boyunca çıkmayan, yapının ana perdesi gibi davranmayan perdeleri de dikkate almamamız söyleniyor. ideCAD kat ayarlarında rijit bodrum kat olmasını istediğiniz katları işaretledikten sonra, normal bir katta yine alfa-s hesabına katılmasını istemediğiniz bir perde varsa, o perde özelliklerine girip "subasman perdesi" olarak bu yüzden işaretliyoruz.

teşekkürler

"subasmanı perdelerinin rijitlik hesabına katılmadığı" düşüncemin yanlış olduğunu öğrendim sayenizde

programda rijit yön kabulü yapmam için, yönetmeliğin ilgili maddesinden (a) anladığım kadarıyla iki katta da 3 taraftan perde ile çevrelemem gerekiyor. doğru mu ?

saygılar
 
iek58":bqk8ruvc' Alıntı:
"subasmanı perdelerinin rijitlik hesabına katılmadığı" düşüncemin yanlış olduğunu öğrendim sayenizde

programda rijit yön kabulü yapmam için, yönetmeliğin ilgili maddesinden (a) anladığım kadarıyla iki katta da 3 taraftan perde ile çevrelemem gerekiyor. doğru mu ?

saygılar

Yürülükte olan yönetmelikte böyle bir tanımlama yok ama genel olarak minimum 3 cephenin perde ile kapanmasını şart koşabilirsiniz. Tabi, kontrol yapan biri size ben tüm cephenin perde ile kapalı olması durumunda rijit bodrum kat kabul ederim derse, kendisini ikna etmekten başka bir çareniz yok.

Size görselini gösterdiğim yönetmelik henüz yürürlükte değil.
 
MaFiAMaX":3fts3t0l' Alıntı:
iek58":3fts3t0l' Alıntı:
"subasmanı perdelerinin rijitlik hesabına katılmadığı" düşüncemin yanlış olduğunu öğrendim sayenizde

programda rijit yön kabulü yapmam için, yönetmeliğin ilgili maddesinden (a) anladığım kadarıyla iki katta da 3 taraftan perde ile çevrelemem gerekiyor. doğru mu ?

saygılar

Yürülükte olan yönetmelikte böyle bir tanımlama yok ama genel olarak minimum 3 cephenin perde ile kapanmasını şart koşabilirsiniz. Tabi, kontrol yapan biri size ben tüm cephenin perde ile kapalı olması durumunda rijit bodrum kat kabul ederim derse, kendisini ikna etmekten başka bir çareniz yok.

Size görselini gösterdiğim yönetmelik henüz yürürlükte değil.


teşekkürler

bodrum 2 de ihtiyaç (40+15) yapılması gereken 70
bodrum 1 de ihtiyaç 40 yapılması gereken 70

ve bunları sadece toprak yükünü taşımak için yapıyoruz. :D bunu müteahhitlere anlatması zor
 