Kiriş Maksimum Pursantaj

serdagi

Tanınmış Üye
Merhaba dosya boyutu büyük olduğu için wetransfere yükledim. Projemde iki kirişte maksimum pursantaj aşıldı hatası veriyor. Kiriş yüksekliği ile çözebildim ama kirişin biri yüzünden mimari asma tavan kotu diğeri yüzündende giydirme cephe düzeni değişiyor. kesitle oynamadan sorunu aşabilirmiyim. Birde aynı kirişler diğer katlarda hat vermezken neden bir katta hata veriyor.

herkese iyi çalışmalar dilerim.

Dosya İndirme Adresi:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
- Hareketli yük azaltma katsayısını uygulayabilirsiniz. Sorun hemen çözülüyor.

Fakat ilave tavsiyelerim:

- Çatı kat yüklerini (döşeme ve kiriş) gözden geçirebilirsiniz.
- Asıl önemlisi döşeme kalınlıklarını kesinlikle azaltmanızı tavsiye ederim. Zaten tek başına bu bütün sorununuzu çözecektir. Döşemelerin üzerindeki yüklere bakıldığında (gerek hareketli, gerekse sabit yükler) bu kadar kalın döşemelere ihtiyaç olmadığını gösteriyor.
- Üç adet büyük döşemeyi de tali kirişlerle bölerek döşeme kalınlığını yönetmelik sınırlarına çekebilirsiniz.
- C014 kolonu perde boyutundadır. Perde olarak veri girişi yapıp kabuk olarak modelleyiniz.
- Geometri kontrolünde asansör perdesindeki uyarıya dikkat edin.
- Merdiveni yapı ile birlikte çözün.
- Belkide buradaki bazı önerilerden sonra bir takım elemanların kesitlerini küçültmek durumunda kalabilirsiniz.

N. YILMAZ
 
NYILMAZ":1m0bm7ia' Alıntı:
- Hareketli yük azaltma katsayısını uygulayabilirsiniz. Sorun hemen çözülüyor.

Fakat ilave tavsiyelerim:

- Çatı kat yüklerini (döşeme ve kiriş) gözden geçirebilirsiniz.
- Asıl önemlisi döşeme kalınlıklarını kesinlikle azaltmanızı tavsiye ederim. Zaten tek başına bu bütün sorununuzu çözecektir. Döşemelerin üzerindeki yüklere bakıldığında (gerek hareketli, gerekse sabit yükler) bu kadar kalın döşemelere ihtiyaç olmadığını gösteriyor.
- Üç adet büyük döşemeyi de tali kirişlerle bölerek döşeme kalınlığını yönetmelik sınırlarına çekebilirsiniz.
- C014 kolonu perde boyutundadır. Perde olarak veri girişi yapıp kabuk olarak modelleyiniz.
- Geometri kontrolünde asansör perdesindeki uyarıya dikkat edin.
- Merdiveni yapı ile birlikte çözün.
- Belkide buradaki bazı önerilerden sonra bir takım elemanların kesitlerini küçültmek durumunda kalabilirsiniz.

N. YILMAZ

cevabınız için çok teşekkür ederim. yazdıklarınızı dikkate alacağım.