Sehimlerle ilgili yardımlarınızı bekliyorum

mimariye uymak kaydıyla böyle bi sistem hazırlamam gerekti yanlız analiz sonunda sorun çıkmamasına ragmen yüklemelere baktıgımda deformasyonu görünce korktum biraz yardımlarınızı bekliyorum tşkler.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim;
Hesaplarda sorun çıkmasa dahi,
Mimari projeye tam manasıyla uyacağım diye bir şey yok gerekirse mimari projeye de müdahale etmelisiniz.
--Bu türlü betonarme projelerde çerçeve oluşturmak esas olmalı, 3 aksında, binanın sol ve sağ yan cephelerinde üst katlarda çerçeve yok,
--Hesap kurtarsa dahi yapılmaması gerekenler:
- S4 kolonundaki gibi (K40 kirişi) konsol, aynı şekilde S25 kolonu K41 kirişi, S2 kolonu K50 kirişi,
- 25/60 boyutundaki kiriş ile 3.30 m açıklık geçmek uygun değil (K38-K30 kesişimi) 3. kat tavanında da böyle bir durum var,
- S11-S7 kolonlarına 35 cm genişliğindeki K68 kirişinin 15 cm'ni oturtmak.

--3. kat tavanını kullanmayacaksanız döşeme hareketli yüklerini azaltıp duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
--Kolon dar kenarlarını 30 cm az yapmayın

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba,

-Öncelikle projenizde; bazı sürekli temellerin kolonlara bağlanmadığı görülüyor. Örneğin; CF24-CF25-CF26-CF28-CF43 sürekli temelleri S26-S27-S28-S29 kolonlarına bağlanmıyor,CF41-44-18 P01' e düğüm noktasından bağlanmıyor. Sürekli Temel düğüm noktaları kolon üzerinde olacak şekilde veri girişi yapınız.
-Sehim ile ilgili sorunuza gelince; Projede T.S 500 Çizelge 13.1 de verilen Sehim hesabı gerektirmeyen Yükseklik/Açıklık oranlarına bakılarak bir çok kirişte sehim kontrolü yapılamaya ihtiyaç duyulmamış. Sehim tahkiki yapmak istediğiniz kirişlerin özelliklerinden "Sehim Şartını her zaman denetle" seçeneğini işaretleyerek sehim kontrolü yaptırabilir, Kiriş Betonarme diyaloğu /Sehim-Çatlak sekmesinden veya Kiriş sehim raporunda sonuçları inceleyebilirsiniz.
Not: 1. kattaki ismiyle K28 kirişinin sehim hesabı gerekliliği konsol kiriş kriterlerine göre değerlendirilmiyor. K28 kirişinin konsol kiriş kriterlerine göre sehim tahkiki yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi uygun olacaktır. Değiştir/Obje Edit/Kiriş-Temel/ Konsollar komutunu tıklayın. Kirişi seçip, açılan diyalogda "sol konsol" seçeneğini işaretleyerek analiz yapın. Bu durumda kirişte sehim tahkiki yapılacaktır.
İyi çalışmalar
 