Merhaba
Önerilerim;
Hesaplarda sorun çıkmasa dahi,
Mimari projeye tam manasıyla uyacağım diye bir şey yok gerekirse mimari projeye de müdahale etmelisiniz.
--Bu türlü betonarme projelerde çerçeve oluşturmak esas olmalı, 3 aksında, binanın sol ve sağ yan cephelerinde üst katlarda çerçeve yok,
--Hesap kurtarsa dahi yapılmaması gerekenler:
- S4 kolonundaki gibi (K40 kirişi) konsol, aynı şekilde S25 kolonu K41 kirişi, S2 kolonu K50 kirişi,
- 25/60 boyutundaki kiriş ile 3.30 m açıklık geçmek uygun değil (K38-K30 kesişimi) 3. kat tavanında da böyle bir durum var,
- S11-S7 kolonlarına 35 cm genişliğindeki K68 kirişinin 15 cm'ni oturtmak.
--3. kat tavanını kullanmayacaksanız döşeme hareketli yüklerini azaltıp duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
--Kolon dar kenarlarını 30 cm az yapmayın
Ünver ÖZCAN