Döşeme ağı oluşturulamadı

erdigoksu

Etkin Üye
EKTE YER ALAN PROJEDE 3.KAT D11 VE D15 DÖŞEMELERİNDE ANALİZ SIRASINDA AĞ OLUŞTURULAMADI DİYİYOR. BUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM BİRDE RAPORDA MDMAX SONSUZA GİDEN BİR SAYI OLARAK GÖZÜKÜYOR.
 

Ekli dosyalar

  • ASD.cde
    705.8 KB · Görüntüleme: 703
Ünver Bey, asansör iç temiz ölçülerinin böyle isteniyor olması nedeniyle; statik raportör kirişimi bu şekilde kaydırmamı istedi dediklerinizi uyguluyor, tecrübelerinizden faydalanmaya, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İlginiz ve yardımlarınız için teşekkürler.
 
erdigoksu":203w6hfl' Alıntı:
EKTE YER ALAN PROJEDE 3.KAT D11 VE D15 DÖŞEMELERİNDE ANALİZ SIRASINDA AĞ OLUŞTURULAMADI DİYİYOR. BUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM BİRDE RAPORDA MDMAX SONSUZA GİDEN BİR SAYI OLARAK GÖZÜKÜYOR.
Merhaba,
D11 ve D15 döşemelerinin K35 kirişine bağlanan kısmı, ayrı birer döşeme olarak girilirse döşeme ağları doğru bir şekilde oluşturulacak ve döşeme raporunda Mdmax, değeri normal bir şekilde görünecektir.
Diğer bazı notlar;
-D11 ve D15 asmolen döşemeleri sürekliliği olmayan tek konsol nervür/kaset olarak tanımlanmış. (D7 ve D17 ile süreklilik sağlanabilir.)
-3. kattaki D14 döşemesinin nervür dişleri boşta ve döşeme sağ kenarında açılan boşluk nedeniyle döşeme kirişe neredeyse hiç bağlanmıyor. Döşeme sisteminin gözden geçirilmesini öneririm.
-1.bodrum kat D18 döşemesinin kotu bağlandığı kirişlerle uyumlu değil.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • D11-15_gry.cde
    929.3 KB · Görüntüleme: 671
- Döşeme kenarı ortak kullanılıyordu 2 döşeme tarafından milimetrik ayırdım sorun çözüldü.
 