Kiriş hatalarını bir türlü gideremedim

Re: Proje Yardım

Merhaba
Önerilerim: Bu bina tahminim bir alış veriş sitesi.
--Böyle girinti çıkıntılı binayı yarı rijit diyafram olarak,
--Beton değeri artırılarak,
--kirişlerde düzenleme,
--2. ve 1. bodrum perdeleri su basman tikleri kaldırılarak,
--Bina önem katsayısı TDY2007 tablo 2.3 den spor tesisi, sinema, tiyatro ve konser salonu v.b binalar kapsamına değil diğer binalar kapsamına girdiği kabul edilerek I=1 alınıp hesap yapıldığında hesap kurtardı.
Proje ekte

Ünver ÖZCAN

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Proje Yardım

bir şey dikkatimi çekti "pilyesiz dizayn" seçili değil
bu sıkıntı olmuyor mu ?
idecad v7 de bu opsiyon var mı yok mu onu da bilmiyorum gerçi
 
Re: Proje Yardım

unver' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim: Bu bina tahminim bir alış veriş sitesi.
--Böyle girinti çıkıntılı binayı yarı rijit diyafram olarak,
--Beton değeri artırılarak,
--kirişlerde düzenleme,
--2. ve 1. bodrum perdeleri su basman tikleri kaldırılarak,
--Bina önem katsayısı TDY2007 tablo 2.3 den spor tesisi, sinema, tiyatro ve konser salonu v.b binalar kapsamına değil diğer binalar kapsamına girdiği kabul edilerek I=1 alınıp hesap yapıldığında hesap kurtardı.
Proje ekte

Ünver ÖZCAN

1-Yarı Rijit diyafram seçeneğini seçtiğimizde mod birleştirme analizi yapabiliyor muyuz ? Yoksa Tepki spektrumu çözümünü mü kullanmamız gerekir ?
2-Kirişlerde 100/40 kiriş 80/80 kolon üzerine gelecek şekilde dizayn etmişsiniz bu statik olarak istenmeyen durum değil mi ?
3-Bu bina Kültür Merkezi ve Alışveriş Merkezi olarak kullanılacak aynı zamanda sinema salounuda var içinde I=1.2 değil mi ?
4-sizce statik olarak tasarımı iyi mi ?
 
Re: Proje Yardım

Merhaba
mkrts88":2p6zpaox' Alıntı:
bir şey dikkatimi çekti "pilyesiz dizayn" seçili değil
bu sıkıntı olmuyor mu ?
idecad v7 de bu opsiyon var mı yok mu onu da bilmiyorum gerçi
Problem olmaz ister pilyeli ister pilyesiz seçim yapabilirsiniz program gerekli donatıyı sizin seçiminize göre koyar.
Önerim pilyesiz dizayn yapın.

Ünver ÖZCAN
 
Re: Proje Yardım

unver":15y0yzim' Alıntı:
Merhaba
mkrts88":15y0yzim' Alıntı:
bir şey dikkatimi çekti "pilyesiz dizayn" seçili değil
bu sıkıntı olmuyor mu ?
idecad v7 de bu opsiyon var mı yok mu onu da bilmiyorum gerçi
Problem olmaz ister pilyeli ister pilyesiz seçim yapabilirsiniz program gerekli donatıyı sizin seçiminize göre koyar.
Önerim pilyesiz dizayn yapın.

Ünver ÖZCAN

Neden pilyesiz dizayn ?
 
vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:
Neden pilyesiz dizayn ?
Pilye yaptığınız zaman imalat esnasında sizin istediğiniz yere pilyeyi koyamıyorlar, işçilik daha zor ve pilyenin hesapta kesmeye katılıp katılmayacağı v.b zorluklar.
Bütün dünyada neredeyse pilye uygulamasından vazgeçmiş durumda.
Ben yirmi seneden beri pilyesiz dizayn yapıyorum.
Bu durumu televizyonlarda gösterilen belgesellerde bile görebilirsiniz.
vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:
2-Kirişlerde 100/40 kiriş 80/80 kolon üzerine gelecek şekilde dizayn etmişsiniz bu statik olarak istenmeyen durum değil mi ?
-- Nervür kirişlerinde Kolon genişliğinin her iki tarafına d/2 (nervür kiriş yüksekliğinin yarısı) kadar geçebilirsiniz.
vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:
3-Bu bina Kültür Merkezi ve Alışveriş Merkezi olarak kullanılacak aynı zamanda sinema salounuda var içinde I=1.2 değil mi ?
--Sinama salonu içinde varsa I=1,2 almanız doğru olur.
vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:
4-sizce statik olarak tasarımı iyi mi ?
--I katsayısı 1 olsa idi problem yoktu ama 1.2 olduğunda dengelemediği için ek deprem perdeleri koymanızı öneririm.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst