ekteki projemde kiriş hatalarını birtürlü gideremedim
yardımcı olabilirmisiniz tasarımı değiştirmeme gerek var mı ?
unver' Alıntı:Merhaba
Önerilerim: Bu bina tahminim bir alış veriş sitesi.
--Böyle girinti çıkıntılı binayı yarı rijit diyafram olarak,
--Beton değeri artırılarak,
--kirişlerde düzenleme,
--2. ve 1. bodrum perdeleri su basman tikleri kaldırılarak,
--Bina önem katsayısı TDY2007 tablo 2.3 den spor tesisi, sinema, tiyatro ve konser salonu v.b binalar kapsamına değil diğer binalar kapsamına girdiği kabul edilerek I=1 alınıp hesap yapıldığında hesap kurtardı.
Proje ekte
Ünver ÖZCAN
1-Yarı Rijit diyafram seçeneğini seçtiğimizde mod birleştirme analizi yapabiliyor muyuz ? Yoksa Tepki spektrumu çözümünü mü kullanmamız gerekir ?
2-Kirişlerde 100/40 kiriş 80/80 kolon üzerine gelecek şekilde dizayn etmişsiniz bu statik olarak istenmeyen durum değil mi ?
3-Bu bina Kültür Merkezi ve Alışveriş Merkezi olarak kullanılacak aynı zamanda sinema salounuda var içinde I=1.2 değil mi ?
4-sizce statik olarak tasarımı iyi mi ?
Problem olmaz ister pilyeli ister pilyesiz seçim yapabilirsiniz program gerekli donatıyı sizin seçiminize göre koyar.mkrts88":2p6zpaox' Alıntı:bir şey dikkatimi çekti "pilyesiz dizayn" seçili değil
bu sıkıntı olmuyor mu ?
idecad v7 de bu opsiyon var mı yok mu onu da bilmiyorum gerçi
unver":15y0yzim' Alıntı:Merhaba
Problem olmaz ister pilyeli ister pilyesiz seçim yapabilirsiniz program gerekli donatıyı sizin seçiminize göre koyar.mkrts88":15y0yzim' Alıntı:bir şey dikkatimi çekti "pilyesiz dizayn" seçili değil
bu sıkıntı olmuyor mu ?
idecad v7 de bu opsiyon var mı yok mu onu da bilmiyorum gerçi
Önerim pilyesiz dizayn yapın.
Ünver ÖZCAN
Pilye yaptığınız zaman imalat esnasında sizin istediğiniz yere pilyeyi koyamıyorlar, işçilik daha zor ve pilyenin hesapta kesmeye katılıp katılmayacağı v.b zorluklar.vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:Neden pilyesiz dizayn ?
-- Nervür kirişlerinde Kolon genişliğinin her iki tarafına d/2 (nervür kiriş yüksekliğinin yarısı) kadar geçebilirsiniz.vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:2-Kirişlerde 100/40 kiriş 80/80 kolon üzerine gelecek şekilde dizayn etmişsiniz bu statik olarak istenmeyen durum değil mi ?
--Sinama salonu içinde varsa I=1,2 almanız doğru olur.vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:3-Bu bina Kültür Merkezi ve Alışveriş Merkezi olarak kullanılacak aynı zamanda sinema salounuda var içinde I=1.2 değil mi ?
--I katsayısı 1 olsa idi problem yoktu ama 1.2 olduğunda dengelemediği için ek deprem perdeleri koymanızı öneririm.vtutkal":2mcdkut0' Alıntı:4-sizce statik olarak tasarımı iyi mi ?