Donatı metrajının az çıkması

actombo

Tanınmış Üye
Merhabalar

Genelde yaptığım projelerde metrajları kontrol ediyorum.Bu projem yaklaşık 1800 m2 toplam donatı 60.000 t civarı.Metrekareye vurunca yaklaşık 32-33 kg donatı çıkıyor.Bir önceki projemde böyleydi.İkisinde de beton sınıfı C30.
Önceki işlerimde genelde 35-40 arası olurdu,ideal olanda 35-40 kg diye biliyorum.Acaba teknik bir hata mı yapıyorum,projemi ekledim yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Hesap sonucu bulduğunuz donatı miktarı deprem bölgesi, beton-donatı değeri, modelleme, mimari proje, zemin değeri v.b. durumlara göre değişir.
Zemin emniyetini yükseltip (40 t/m2 alın) münferit temel yapın ne kadar beton ve donatı çıkacak. Mukayese edin.
Demem o ki çıkan donatı miktarını bina inşaat alanına bölerek hesap yapmak ve kıyaslayarak doğru sonuç çıkarmaya çalışmak statik proje yapan İnşaat Mühendisi için iyi bir durum değil.
Projeyi merdivenle birlikte yarı rijit diyafram çözün.

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba,

İlave olarak projede duvar yükleri yapı analizinde dikkate alınmamış. Analiz Ayarları/Diğer sekmesinde "Kirişlere tanımlanan kullanıcı tanımlı duvar yüklerini al" seçeneğini işaretleyiniz.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • a_a.PNG
    a_a.PNG
    39.4 KB · Görüntüleme: 2,157
unver":2rabxnr1' Alıntı:
Merhaba
Hesap sonucu bulduğunuz donatı miktarı deprem bölgesi, beton-donatı değeri, modelleme, mimari proje, zemin değeri v.b. durumlara göre değişir.
Zemin emniyetini yükseltip (40 t/m2 alın) münferit temel yapın ne kadar beton ve donatı çıkacak. Mukayese edin.
Demem o ki çıkan donatı miktarını bina inşaat alanına bölerek hesap yapmak ve kıyaslayarak doğru sonuç çıkarmaya çalışmak statik proje yapan İnşaat Mühendisi için iyi bir durum değil.
Projeyi merdivenle birlikte yarı rijit diyafram çözün.

Ünver ÖZCAN

Ünver bey haklısınız.Sonuçta plandaki düzensizliklere göre miktar değişebilir.Böyle bir genelleme yapmanın doğru olmadığının farkındayım.Ama müteahhitlerin hepsinde bu var,''metrekareye şu kadar donatı gitmiş hımmm iyi/kötü olmuş anlayışı''.Adamlara derdimizi anlatamıyoruz.İster istemez kontrol etmek durumunda kalıyoruz.
İlginiz için teşekkür ederim,önerilerinizi dikkate alacağım.
 
Levent Özpak":14we8wq3' Alıntı:
Merhaba,

İlave olarak projede duvar yükleri yapı analizinde dikkate alınmamış. Analiz Ayarları/Diğer sekmesinde "Kirişlere tanımlanan kullanıcı tanımlı duvar yüklerini al" seçeneğini işaretleyiniz.