Analiz sonrasi ilave donatilara elle mudahele edilmesii

Forumda muhtemelen daha once acilmis bir konu fakat yinede net bilgi almak icin sormak istiyorum. Projemde radye temelde yetersiz donati hatasi aliyorum buna cozum olarakta elle mudahele ederek ilave donati araligini dusuruyorum gerekli araliga dusurunce haliyle hata gideriliyor fakat analizi tekrar yaptigimda donati araligi radye temel parametreleride girdigim 10cm den dusuk oldugu icin tekrardan donati araligini en asagi deger olan 10cm e cekiyor haliyle donati capi kurtarmiyor. Deprem yonetmeliginde 25 mm den dusuk olmamasi gerektigi soyleniyor fakat bu rakam saglikli imalat icin bana yeteri kadar dusuk bir deger gibi gelmiyor siz degerli muhendis arkadaslarimin fikrini almak istiyorum sizce rahat yapilabilen santiyede zorluk cikarmayacak bir imalat icin minimum donati araligini hang degere dusurmem daha mantikli. :?: :?:
 
ideCAD ile her analizinizden sonra temel ilaveleri değişir, ana donatı gibi kitlenmiyor.

Radye temelde ana donatı aralığı 15 cm veya 20 cm olması en elverişli olanıdır. İlave donatıyı da ana donatı aralığı ile aynı yaparsanız hiç bir sorun olmaz.
 
Emre.Ozcan":1khjfwau' Alıntı:
Forumda muhtemelen daha once acilmis bir konu fakat yinede net bilgi almak icin sormak istiyorum. Projemde radye temelde yetersiz donati hatasi aliyorum buna cozum olarakta elle mudahele ederek ilave donati araligini dusuruyorum gerekli araliga dusurunce haliyle hata gideriliyor fakat analizi tekrar yaptigimda donati araligi radye temel parametreleride girdigim 10cm den dusuk oldugu icin tekrardan donati araligini en asagi deger olan 10cm e cekiyor haliyle donati capi kurtarmiyor. Deprem yonetmeliginde 25 mm den dusuk olmamasi gerektigi soyleniyor fakat bu rakam saglikli imalat icin bana yeteri kadar dusuk bir deger gibi gelmiyor siz degerli muhendis arkadaslarimin fikrini almak istiyorum sizce rahat yapilabilen santiyede zorluk cikarmayacak bir imalat icin minimum donati araligini hang degere dusurmem daha mantikli. :?: :?:
Merhaba,
Donatı seçiminde daha yüksek donatı çapı işaretleyerek analiz sonrasında eksikAs mesajını almayabilirsiniz.

İki donatı arası mesafe ile ilgili kriter deprem yönetmeliğinde değil TS500'de verilmiştir.

Radye ilave donatı minimum donatı aralığı radye parametrelerinde değiştirebilmektedir.

Radye parametrelerinde minimum ilave aralığı verilirken, o bölgede ilave donatıların yanında radye düz donatıların da var olduğunu göz önüne almalısınız. Bu nedenle minimum donatı aralığını 10cm ile sınırlamak daha uygun olabilir.
 