Radye Büyütünce Hata Veriyor

vforvendett4

Etkin Üye
İdecad 8 de çözdüğüm projede radye 65 cm almıştım hata verince 60 a düşürdüm sorunsuz rapor aldım ancak 65 yapınca sorun çıkıyor. Mantıksız mı yoksa bende mi hata var ?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Donatı miktarı yeterli gelmediğinden;
donatı seçiminde Q20 ilave ederseniz hem 60 hemde 65 cm radye kalınlığında hesap hatası vermiyor.

Ünver ÖZCAN
 
Radye temeliniz, bu temel boyutu ve bu yük aktarımına göre çok düşük kapasitede çalışıyor. (deprem yüklemesinde %50 artır seçeneğini kullanmanıza bile gerek yok) Zemin gerilme değerleri düşük. Dolayısıyla verdiğiniz donatı tipine bağlı olarak minimum donatılar, minimum (tanımladığınız) aralıklarla atılmaktadır. Eğer donatı çapını düşürürseniz (örneğin 16 lık donatı çapını seçiniz ilave 18 kalsın) 60 cm radye ile yine bir problem yaşamadan çözebildiğinizi göreceksiniz. Bu durumda donatı tasarrufu sağlanacaktır. 65 cm yapınca dizayn momenti Y yönü deprem yüklemesinde 61 lerden 84 lere çıkıyor. Bu da donatı ihtiyacını artırıyor. İlave donatı yetersiz kalıyor.
 