Kiriş Kesme ve Kapasite Hesabı

qwerty

Üye
Kiriş betonarme kısmını daha iyi yorumlayabilmek, anlamak ve böylece yapımı güvende ve ekonomik tasarlayabilmem için, Yüksek sünek bir yapıda Kiriş betonarme kısmındaki eğilme momentinden kaynaklı donatılandırma, kesme hesaplarını vb. açıklayan örnek bir hesaplama varsa paylaşabilirmisiniz?
Örneğin Vd hesabını nasıl yapıyor (aks üzerimi, kolon yüzümü, kolondan d mesafe kadar uzaklıktamı? )
Kiriş - kiriş - kolon mesnetlenirse Vd hesabını nasıl yapıyor (aks üzerimi, kolon yüzümü, kolondan d mesafe kadar uzaklıktamı? )

Cevaplayabilirmisiniz?
 
qwerty":2lbbwxdo' Alıntı:
Kiriş betonarme kısmını daha iyi yorumlayabilmek, anlamak ve böylece yapımı güvende ve ekonomik tasarlayabilmem için, Yüksek sünek bir yapıda Kiriş betonarme kısmındaki eğilme momentinden kaynaklı donatılandırma, kesme hesaplarını vb. açıklayan örnek bir hesaplama varsa paylaşabilirmisiniz?
Örneğin Vd hesabını nasıl yapıyor (aks üzerimi, kolon yüzümü, kolondan d mesafe kadar uzaklıktamı? )
Kiriş - kiriş - kolon mesnetlenirse Vd hesabını nasıl yapıyor (aks üzerimi, kolon yüzümü, kolondan d mesafe kadar uzaklıktamı? )

Cevaplayabilirmisiniz?

Süneklik düzeyi yüksek kirişlerde;
Ve= Vd ± ( Mpi + Mpj ) / ln
Ve tasarım kesme kuvveti
Vd= Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir.
Mpi, Mpj = Sol ve sağ ucu taşıma gücü momentleridir.
Ln=Kiriş temiz açıklığıdır. (Kolon içinden kolon içine ölçülen uzaklık)
Süneklik düzeyi normal kirişlerde, ve kiriş-kiriş birleşimlerinde, tasarım kesme kuvveti Ve, Vd'dir. Yukarıdaki formül uygulanmaz.

Vmaks
Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvvetidir.
Vmaks= 0.22 fcd bw d
Ve <= Vmaks veya Ve<=Vr olmalıdır, aksi durumda kesit yetersizdir. Program bu durumda söz konusu kiriş için kesit yetersiz uyarısı verecektir.
bw=kiriş genişliği, d kiriş yüksekliği
fcd=beton basınç dayanımı

Vcr
Eğik çatlamayı oluşturan kesme kuvvetidir.
Vcr=0.65 fctd bw d
fctd=beton çekme dayanımı

Vc
Beton tarafından taşınan kesme kuvvetidir.
Ve - Vd >= 0.5 Vd ise Vc=0 alınır.
Aksi durumda, Vc= 0.8 Vcr hesaplanır.
Vdy=Yük katsayılarıyla çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvvetidir.

Vr
Kesitin taşıyabileceği maksimum kesme kuvveti değeridir. Etriye hesabında kullanılan dizayn kesme kuvveti Ve'nin Vr'yi aşmasına izin verilmez.
Vr'nin hesabında izlenen yol:
Vw= Kesme donatısının kesme dayanımına katkısıdır.
Vw= (Asw/s) * fywd * d
Vr= Vc + Vw.
Pilyenin kesme kuvvetine katkısı hiç zaman kesme hesabına katılmaz.

Betonarme elemanlarda donatı ve moment kapasiteleri, taşıma gücü yöntemine göre hesaplanır. Herhangi bir betonarme kitabında bu hesapları bulubilirsiniz.
 