Radye Temelde Donatı Yetersiz Hatası nasıl giderilir?

Arkadaşlar merhaba, projeyi çizdim analiz yaptıktan sonra sadece radye temelde donatı yetersiz hatası alıyorum. Minimum donatı aralığını arttırıyorum, donatı çapını biraz daha arttırıyorum ama yinede sorunu çözemiyorum. Dizayn momenti fazla ne yapmalıyım, yardımcı olursanız çok sevinirim..
 
Merhaba
Projeyi görmeden öneriler
Barış64":1bchcm1x' Alıntı:
Minimum donatı aralığını arttırıyorum,
--Minimum donatı aralığını artırmamanız lazım,
--Radye temel kalınlığını artırın,
--Beton değerini yükseltin,

Ünver ÖZCAN
 
Merhaba
Önerilerim
--1. borum kat rijit değil tiki kaldırın,
--Radye döşemesinde DS tikini kaldırın,
--Radye döşemesi 45 cm yapıldı,
--Q16-18 donatı radye döşemesinde seçildi,
Bunlar yapılınca sonuç alınabiliyor. Proje ekte.
Ayrıca
-- Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
-- 2. kat tavanında döşeme yüklerini azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Kolon dar kenarını 30 cm az yapmayın.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO5.cde
    589.4 KB · Görüntüleme: 813
unver":6en31jsu' Alıntı:
Merhaba
Önerilerim
--1. borum kat rijit değil tiki kaldırın,
--Radye döşemesinde DS tikini kaldırın,
--Radye döşemesi 45 cm yapıldı,
--Q16-18 donatı radye döşemesinde seçildi,
Bunlar yapılınca sonuç alınabiliyor. Proje ekte.
Ayrıca
-- Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
-- 2. kat tavanında döşeme yüklerini azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Kolon dar kenarını 30 cm az yapmayın.

Ünver ÖZCAN

Çok çok teşekkür ederim Ünver Bey desteğiniz için.
 
ardasepici":2p08o39k' Alıntı:
https://we.tl/t-FpjyfHpdma radye temelde donatı yetersizliği hatası veriyor yardımcı olursanız sevinirim

Radye temelde 2 nolu Aksta iki bölgede donatı yetersiz. Bu bölgelerde donatı çapını arttırmak veya aralık azaltarak Gerekli As. yi sağlayın. Mevcut As. Gerekli As. 'den fazla olmalı
Düzenledikten sonra Temel aplikasyon planını yeni duruma göre alın. Rapor alın.
Tekrar analiz yaparsanız Donatı seçimini diyaloğunda Max. Ø16 donatı seçtiğiniz için tekrar yetersiz donatı verecektir.
 

Ekli dosyalar

  • Radye temel ilave.png
    Radye temel ilave.png
    37.7 KB · Görüntüleme: 2,390
selamlar.
bir türlü projeden onay alamadım. tek sorun temel değil ama temeli 50'den 75cm'e kadar çıkarttım yine olmadı. bir problem var ama bulamıyorum.
yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

  • ide-forum-j.cde
    8.5 MB · Görüntüleme: 28
bir türlü projeden onay alamadım. tek sorun temel değil ama temeli 50'den 75cm'e kadar çıkarttım yine olmadı. bir problem var ama bulamıyorum.
yardımcı olur musunuz?
radye temel çözümü için;
eklediğiniz projede bir yerde donatı yetersizliği var bunu da fi 20/5 yaparsanız radye donatıları kurtarıyor.
diğer hataları düzeltirsiniz. (kapasite kontrolu yapmayı unutmayınız)
 
selamlar.
bir türlü projeden onay alamadım. tek sorun temel değil ama temeli 50'den 75cm'e kadar çıkarttım yine olmadı. bir problem var ama bulamıyorum.
yardımcı olur musunuz?
Projenizde;
-Farklı perde gruplarına aynı isim verilmiş. Ayrı isimler verilmesi uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Perde gruplarındaki P01 ve P02 perderi 1/6 boyut oranını sağlamıyor. Kısa başlık perdesi olarak tanımlayınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Radye temeli düz olarak modelleyip, asansör kuyusu detaynın daha sonra çizimlerde verilmesini öneririz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Yukarıdaki tespit ve öneriler ışığında analiz sonuçlarının tekrar değerlendiriniz.
İyi çalışmalar
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
levent bey teşekküreler.
öncelikle mevcut sıkıntıyı giderip. daha sonraki analizde oluşacak hataların düzeltme adresini de eklemişsiniz.
perde grubunda karşılıklı asansör perdelerini aynı grup ismi verilmesi gerektiğini sanıyordum. ayrı olunca ayrı verilecekmiş demek ki.
 
merhaba
ekteki projemde analiz yaptığımda döşemede ağ sorunu hatası veriyor ve radye temeldeki donatı yetersiz sorununu da çözemedim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
ekteki projemde analiz yaptığımda döşemede ağ sorunu hatası veriyor ve radye temeldeki donatı yetersiz sorununu da çözemedim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
önerilerim;
--bodrum kat döşemelerini silip yeniden giriniz,
--radye temelde ilave donatıların aralığını 5 cm kadar indirebilirsiniz,
--iki yükleme durumlu hesap yöntemi ile çözümde 4.8.5.1 işaretleyin,
--kapasite yetersiz gelen kirişler var fiber donatı işaretleyip,
--merdiven mesnetlemeyi aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.
öneri proje ekte.
 

Ekli dosyalar

  • UN sait doğan kolonlar rev.cde
    1.9 MB · Görüntüleme: 7
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

önerilerim;
--bodrum kat döşemelerini silip yeniden giriniz,
--radye temelde ilave donatıların aralığını 5 cm kadar indirebilirsiniz,
--iki yükleme durumlu hesap yöntemi ile çözümde 4.8.5.1 işaretleyin,
--kapasite yetersiz gelen kirişler var fiber donatı işaretleyip,
--merdiven mesnetlemeyi aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.
öneri proje ekte.
incelediğiniz için teşekkürler Ünver Bey, dediklerinizi uyguladım problemi çözdüm. İyi çalışmalar dilerim.
 
Merhaba projemde bodrum kat ve radye temel bulunmakta yalnız perde de ve radye temelde donatı yetersiz uyarısı alıyorum. bunun çözümü için öneriniz nedir ?
 
Merhabalar herkese, günlerdir uğraştığım bir projede radye donatı alanında ve bazı kiriş Nmax değerlerini sağlatmakta zorluk çekiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Dosyamı ekte paylaşıyorum herkese iyi çalışmalar şimdiden.
 