Herkese merhabalar. ekteki projeyle ilgili biraz bilgi vereyim. Eğrisel bir arazide inşaa edilecek olan wc -mescit yapısıdır. Arazi eğrisel oldugu için yapının arka cephesi tamamen yan cepheler ise hemen hemen yapı yukseklıgının yarısına kadar toprak ıtkısıne maruz kalacak. ben o yuzden arka cepheyı kompla perde yan cephelerı ıse bellı bır sevıyeye kadar perde ile gectim ve perde statık kısmından subasman secenegını sectım.
1) ilk olarak analız modeli ekranında betonarme tasarım-tum yetersızlık secenegınde tum elemanlar yeterlı gozukur ıken uzerıne tıkladığımda B aksındakı 3 kolondada resımdekı hatayı alıyorum. rapor temiz gozukuyor ama resımdekı hata da analız modelınde var. bu hatayı dıkkate almalımıyım, almalı ısem cozum onerilerinz nelerdir?
2) ikinci sorum, perdeleri subasman olarak modelledıgım ıcım R katsayısının secımınde ıhtıyac duydugum as degerını raporda okuyamıyorum, deger 0 olarak gozukuyor, perdelerı subasman yapmaz ısem bu defa perde ebatları ıle ılgılı (1/7 oranı) hata alıyorm. ben su an R yı SDY-Perdeli sıstem olarak R=7 sectım. bu durum hakkında ne dusunuyorsunuz?
3) Yonetmelıkte 1,2 deprem bolgesı ıcın Hn<25 m için eşdeğer deprem yuku nu secerek cozdum. yapıda y yonunde a1 duzensızlıgı cıkıyor fakat nbi değeri 2 den kucuk (1,38) cıktıgı ıcın esdeger deprem yontemını secmekte bır sakınca gormedım. Hatalımıyım?
4) Subasman perdelerıne forumda anlatıldığı seklıyle yukleme kombınasyonları (1.4g+1.6q+1.6h ve 0.9g+1.6h) tanımladım ve yatay yuk ekleme secenegıyle yuku ekledım. raporda tanımdadğım kombınasyonlar saglıklı bır sekılde eklenmıştı. burda sormak ıstedığım soru yatay yuk eklerken tf/m2 seklınde bır değer gırmemız gerekıyor. acıkcası ben m2 basına dusen bu toprak ıtkı degerıne manuel olarak hesaplamayı hatırlayamadıgım ıcın m2 basına 1.8 ton (1 m3 toprak) gırdım. burdakı hesap pratık olarak nasıl yapılıyordu paylasırmısınız.
Simdiden değerlı cevaplarınız ıcın tesekkurler.
proje boyutu fazla oldugu ıcın lınk bırakıyorum.
indirme linki
1) ilk olarak analız modeli ekranında betonarme tasarım-tum yetersızlık secenegınde tum elemanlar yeterlı gozukur ıken uzerıne tıkladığımda B aksındakı 3 kolondada resımdekı hatayı alıyorum. rapor temiz gozukuyor ama resımdekı hata da analız modelınde var. bu hatayı dıkkate almalımıyım, almalı ısem cozum onerilerinz nelerdir?
2) ikinci sorum, perdeleri subasman olarak modelledıgım ıcım R katsayısının secımınde ıhtıyac duydugum as degerını raporda okuyamıyorum, deger 0 olarak gozukuyor, perdelerı subasman yapmaz ısem bu defa perde ebatları ıle ılgılı (1/7 oranı) hata alıyorm. ben su an R yı SDY-Perdeli sıstem olarak R=7 sectım. bu durum hakkında ne dusunuyorsunuz?
3) Yonetmelıkte 1,2 deprem bolgesı ıcın Hn<25 m için eşdeğer deprem yuku nu secerek cozdum. yapıda y yonunde a1 duzensızlıgı cıkıyor fakat nbi değeri 2 den kucuk (1,38) cıktıgı ıcın esdeger deprem yontemını secmekte bır sakınca gormedım. Hatalımıyım?
4) Subasman perdelerıne forumda anlatıldığı seklıyle yukleme kombınasyonları (1.4g+1.6q+1.6h ve 0.9g+1.6h) tanımladım ve yatay yuk ekleme secenegıyle yuku ekledım. raporda tanımdadğım kombınasyonlar saglıklı bır sekılde eklenmıştı. burda sormak ıstedığım soru yatay yuk eklerken tf/m2 seklınde bır değer gırmemız gerekıyor. acıkcası ben m2 basına dusen bu toprak ıtkı degerıne manuel olarak hesaplamayı hatırlayamadıgım ıcın m2 basına 1.8 ton (1 m3 toprak) gırdım. burdakı hesap pratık olarak nasıl yapılıyordu paylasırmısınız.
Simdiden değerlı cevaplarınız ıcın tesekkurler.
proje boyutu fazla oldugu ıcın lınk bırakıyorum.
indirme linki