eissenhover
Etkin Üye
Betonarme proje hakkında tavsiyeler
coskun3561:1zdtrqvo' Alıntı:Sayın Suatyysuatyy:1zdtrqvo' Alıntı:Sayın Coşkun,
yapınızda çerçeveler oluşmuş. Depremin % 75 inin perdelerce taşınmasını çerçevelerin sağlıklı oluşturulamaması durumu için söylemiştim. Şu anda bu yapı için buna gerek yok yalnız yapıda fazlaca saplama gördüm özellikle P05 ve P06 önünde kısa mesafede saplamalar olmuş. Bu perdeleri uzatarak bu saplamaları elimine etmenizi tavsiye ederim buralarda kesme çatlakları oluşabilir. Diğer saplamaları da mümkün olan yerlerde kolonları uzatarak yada ilave kolon koyarak azaltabilirseniz yapınız daha sağlıklı olur.
Yapıda perdeler fena değil dengeli dağılmış. Bu durum iyi bence öyle abartılı bir durum yok. Periyodlarınız da 10 kat bina için uyumlu.
Bazı kirişleri sanırım kesmeden kurtarmak için bastığı kolondan daha büyük ebatlarda olmuş. Bu hoş bir durum değil. Ya kolonu da bu ebatlara çıkarın ya da ( benim önerdiğim) bu tip yüksek kesme alan kısa kirişlerin çatlayacağını kabul edin ve çatlamış kesit rijitlik azaltması yapın. (0.4 EI) böylece daha az etki alırlar ve daha küçük bir ebatla kurtarabilirsiniz.
Temeli sanırım radye yapacaksınız. 110 cm den aşağı bir kesit yapmanızı tavsiye etmem.
Not: Kapalı çıkmaların uçlarındaki alın kirişlerinde 20 lik kabul etmezler 25 lik yapmanız gerekir.
kolay gelsin.
Çerçevelerin oluşmaması durumunu daha çok açabilir misiniz? Bundan sonraki projelerde dikkat edelim. Kolonların kirişler ile bağlanmaması durumundan mı bahsediyorsunuz.
Perdeleri uzatamıyorum, o kısımlarda havalandırma pencereleri var.
Kiriş ebatlarını dediğiniz gibi rijitlik azaltması yaparak azaltmayı düşünüyordum, tavsiyenize uyacağım.
Radye temelde 110 cm çok yüksek değil mi?
Hesaplara baktığımda 70-75 cm lik bir radye ilave donatılarla birlikte kurtarıyor. Kirişli radye ile çözmeye uğraştım ancak kesitler çok fazla büyümesine rağmen kurtarmadı.
Saygılar, kolay gelsin
...Suat bey merhabalar. bir sorum olacak hani dıyosunuz ya depremın %70 veya 75 (şuan sorum açısından oran onemlı değil) perdeler tasıyor yada tasırsa ıyı olur falan dıye. benım sormak ıstedığım sukı programda (idecad) bunu nasıl belirliyosunuz.yanı deprem kuvetının yuzde bılmem şu kadarını perde taşısın dıye programa komutmu verıyosunuz. arkadasın bahsettıgı alfa degerıne nerden bakılıyo.arkads alfa yuzde 50 lere falan dustu perdeyı kaldırınca dedı.bunu nerden ınceliyo. bu konuda yardımcı olursanız sevınırım