Devam etmeyen asansör perdeleri

qwerty

Üye
Asansör motor dairesi olan katda, temelden devam eden asansör perdeleri kolonlara dönüştürülüp projelendirilmesi durumu sakıncaları varmıdır?
Bu şekilde uygulanması durumunda, tüm katlar boyunca perde devam etmediği için Alfas oranına katkısı dahil edilmelimi? edilmemeli midir?
Bu şekilde uygulanması durumunda, kolonu perde üzerine tanımlamak dogrumudur?
Yada ne yapmak gerekir?: Perdenin üzerine oturacak kolonu Perde objesiylemi oluşturmak mı gerekir? Perde objesiyle oluşturusam perde ayarlarında kabuk olarak modelle işaretini sadece o perde için kaldırmam mı gerekir?
Kusura bakmayın çok soru sordum.

Cevaplarsanız memnun olurum
 
qwerty":1nrkyi0i' Alıntı:
Asansör motor dairesi olan katda, temelden devam eden asansör perdeleri kolonlara dönüştürülüp projelendirilmesi durumu sakıncaları varmıdır?
Perde olarak veri girişi yaptıysanız perde olarak devam ettirin. Perde üzerine kolon girmeyin. Eğer kolon boyutunda küçülecekse yine perde objesi kullanarak küçültün.

qwerty":1nrkyi0i' Alıntı:
Bu şekilde uygulanması durumunda, tüm katlar boyunca perde devam etmediği için Alfas oranına katkısı dahil edilmelimi? edilmemeli midir?
Tüm katlar boyunca devam etmelidir.

qwerty":1nrkyi0i' Alıntı:
Bu şekilde uygulanması durumunda, kolonu perde üzerine tanımlamak dogrumudur?
Yukarıda cevap verildi.

qwerty":1nrkyi0i' Alıntı:
Yada ne yapmak gerekir?: Perdenin üzerine oturacak kolonu Perde objesiylemi oluşturmak mı gerekir? Perde objesiyle oluşturusam perde ayarlarında kabuk olarak modelle işaretini sadece o perde için kaldırmam mı gerekir?
Perde olarak oluşturulursa her hem perde boyutundaki perdeleri ve hemde kolon boyutundaki perdeleri kabuk olarak modelleyiniz. Daha doğru sonuç elde edersiniz.
 
Geri