Perde kesme kuvveti dağılımı

yunussacikk

Tanınmış Üye
merhaba
x yönündeki perdelerime gelen kesme kuvvetleri arasında büyük farklar var. Özellikle asansörün sırt tarafındaki perdede kesme kuvvetini karşılamada sürekli problem yaşıyorum. Asansörün u tipi perdelerinde arka tarafta kalan perdede büyük kesme kuvvetlerinin oluşma mantığı nedir?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.JPG
    Ekran Alıntısı.JPG
    244.6 KB · Görüntüleme: 1,927
yunussacikk":oyd4trtc' Alıntı:
merhaba
x yönündeki perdelerime gelen kesme kuvvetleri arasında büyük farklar var. Özellikle asansörün sırt tarafındaki perdede kesme kuvvetini karşılamada sürekli problem yaşıyorum. Asansörün u tipi perdelerinde arka tarafta kalan perdede büyük kesme kuvvetlerinin oluşma mantığı nedir?
Merhaba,
Kesme kuvveti kontrolü perdenin analiz sonrasında aldığı tasarım momentine, moment taşıma kapasitesine, kesme kapasitesine, tasarım kesme kuvvetine ve boyutlarına bağlıdır.
Sünekliği yüksek perdelerde kesme kuvveti kapasite hesabı ve kontrolü TDY'de verilen maddelere göre yapılır.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    152.9 KB · Görüntüleme: 1,856
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    95.1 KB · Görüntüleme: 1,857