mkrts88":3o63e42l' Alıntı:
tüm katlarda seç olmuyor deyince p07 perdesi bazı katlarda seçilmiyor tam olarak üst üste mi diye kontrol ettim bi sıkıntı da yoktu bi bakabilir misiniz ?
Merhaba,
P07 perdesinin altında üst üste duvarlar var. Üst üste duvarlar silinince P07 perdesi tüm katlarda seçilebiliyor. Ayrıca perde olduğu yerde duvar girmenize gerek yok. 8 versiyonunda mahal perdeyi tanımaktadır.
Geometri kontrolü yapıldığında üst üste objeler listelenmektedir. Geometri kontrolündeki hataları inceleyin ve giderin.
Duvar katmanlarını açın. Duvarları inceleyin.
Projenizdeki diğer hususlar:
1. Bazı katlarda perdeler kabuk, bazı katlarda ise kabuk olarak modellenmemiş.
2. Bodrum kattaki P20-21-22 perdeleri 3. bodrum katta tanımlanmamış. Yapınızda düşey süreksizlik bulunmaktadır.
3. Yapınızda çok küçük açı kaymaları var. Örneğin P10 perdesi tam 90 derece girilememiş.
4. S11-S12 kolonları arasındaki duvarda trim sorunu var. Duvarlarda çok küçük açı kaymaları var. Trim yöntemini değiştirerek trim sorunu hallolmaktadır.
5 Analiz ayarlarında deprem yüklerinin tamamı boşluklu perdelerle taşınıyor seçeneği işaretlenmiş. Yapınız, tamamı boşluklu perdelerle taşınan yapı değil.