Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kolonlarda 1.4G + 1.G kombinasyonu için deprem yönetmeliği dolayısıyla herhangi bir arttırım uygulanmaz, 1.4G+1.6Q için N1 değeri, tasarım ile ham sonuçlarda aynı hesaplanır.
Ancak T498 hareketli yük azaltma uygulaması ile ilgili bir istisna söz konusudur. Hareketli yük azaltma uygulaması sonucunda, işin doğası gereği 1.4G+1.6Q eksenel yük tasarım değeri, ham sonuçdan daha az çıkabilir. Vpr değerinin daha büyük (emniyetli yönde) hesaplanabilmesi için hareketli yük azaltma uygulaması, N1 zımbalama hesabında uygulanmaz. Bu durumda N1 değerini, ham sonuçlarda görebilirsiniz.