Kiriş Maksimum Pursantaj Aşıldı uyarısı neden vermiyor?

qwerty

Üye
Sayın ide,
Betonarme hesabı yapılmış bir kesitin donatısına el ile müdahale ettiğimizde, proğram yeni donatılandırmaya göre yönetmelik şartlarına göre kontrol ediyormu?

Çekme donatısına müdahele ettiğimizde yönetmeliğin kirişlerin donatı şartlarıyla ilğili olan tüm kriterlere göre kontrol ediyormu?
Örneğin donatı oranı <0,02 , <0,85r basınç, >0,8*fctd/fyd, "Açıklıktaki çekme donatısının, en az üçte birinin mesnete kadar uzatılıp kenetlenmesi gereklidir.", "Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az 4 de 1 i tüm kiriş boyunca sürekli olarak devam ettirilecektir. "

Özellikle sehim için basınç donatısına müdahele ettiğimizde, Basınç kırılması eşiği olan 0,85r basınç değerini aşıp aşmadımız ile ilgili kontrol ediyor mu?

Resimde bir kiriş örneği var, ve proğramın neden uyarı vermediğini anlayamadım.
 

Ekli dosyalar

  • kiriş maksimum pursantajı.gif
    kiriş maksimum pursantajı.gif
    69.4 KB · Görüntüleme: 2,844
  • kiriş yönetmelik kriterleri.gif
    kiriş yönetmelik kriterleri.gif
    49.6 KB · Görüntüleme: 2,845
qwerty":5ylb458w' Alıntı:
Sayın ide,
Betonarme hesabı yapılmış bir kesitin donatısına el ile müdahale ettiğimizde, proğram yeni donatılandırmaya göre yönetmelik şartlarına göre kontrol ediyormu?

Çekme donatısına müdahele ettiğimizde yönetmeliğin kirişlerin donatı şartlarıyla ilğili olan tüm kriterlere göre kontrol ediyormu?
Örneğin donatı oranı <0,02 , <0,85r basınç, >0,8*fctd/fyd, "Açıklıktaki çekme donatısının, en az üçte birinin mesnete kadar uzatılıp kenetlenmesi gereklidir.", "Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az 4 de 1 i tüm kiriş boyunca sürekli olarak devam ettirilecektir. "

Özellikle sehim için basınç donatısına müdahele ettiğimizde, Basınç kırılması eşiği olan 0,85r basınç değerini aşıp aşmadımız ile ilgili kontrol ediyor mu?

Resimde bir kiriş örneği var, ve proğramın neden uyarı vermediğini anlayamadım.

Merhaba,
Elle donatı mühadelesi kullanıcı inisiyatifindendir. Müdahale edilen donatı için maksimum pursantaj kontrolü programda yapılmamaktadır. Bununla birlikte gereken donatıdan daha az donatı girilmesi durumunda program uyarı vermektedir.
 
Hakan Bey,
Proğram biz el ile donatıya müdahele ettiğimiz için mi maksimum pursantaj kontrolü yapmamaktadır? yada
Her durumda (el ile müdahele edilsin yada edilmesin) maksimum pursantaj kontrolü yapmamaktadır?

Eğer proğram herhangi bir durumda maksimum pursantaj kontrolü <0,85*ro denge' ye göre yapmıyorsa, burada biz kullanıcılara bu kontrolü yapma işi düşmektedir. (Not: Kiriş paremetrelei açıklamasında, sadece 0,02 ye göre kontroledildiğini anlatıyor)
Bildiğiniz üzere denge donatısı oranının (ro denge) %85 ini geçmememiz gerekmektedir. (<0,85*ro denge).
Burada kullanıcı, açklık ve mesnetler için ro basınçı bulacak ve kontrol edecek. Peki kullanıcı her kiriş için bunu yapması çok çok uzun vakit alacağından, önerebileceğiniz kolay bir yöntem var mıdır?

Not: Betonarme diyaloğunda donatıya müdahele edip kilitledikten sonra analiz yaptığımızdada uyarı vermemektedir.
 
qwerty":2p64sqx4' Alıntı:
Hakan Bey,
Proğram biz el ile donatıya müdahele ettiğimiz için mi maksimum pursantaj kontrolü yapmamaktadır? yada
Her durumda (el ile müdahele edilsin yada edilmesin) maksimum pursantaj kontrolü yapmamaktadır?

Eğer proğram her durumda maksimum pursantaj kontrolü yapmıyorsa, burada biz kullanıcılara bu kontrolü yapma işi düşmektedir.
Bildiğiniz üzere denge donatısı oranının (ro basınç) %85 ini geçmememiz gerekmektedir. (<0,85*ro basınç).

Maksimum pursantaj kontrolü donatı tasarımı sırasında otomatik yapılmaktadır. Ancak betonarme diyalogunda kendimiz donatıyı artırdığımızda maksimum pursantaj kontrolü yapılmamaktadır. Ayrıca "kirişlerde çekme ve basınç donatısı oranı farkı dengeli donatı oranının 0.85 katından fazla olamaz" durumu programda kontrol edilmez. Edilmesi notlarımız arasındadır. Donatıyı arttırma ihtiyacı nomalde pek uygulanan bir durum değil. Çünkü program, tasarım sırasında tasarım momentlerine göre yeterli olan donatı seçimini otomatik yapar. Eğer donatı seçimi sırasında maksimum pursantaj aşılırsa kullanıcı uyarılır.

Peki kullanıcı her kiriş için bunu yapması çok çok uzun vakit alacağından, önerebileceğiniz kolay bir yöntem var mıdır?
Bir projede donatı arttırma ihtiyacı olan kirişlerin sayısının fazla olacağını sanmıyorum. Kiriş boyutları ise projede genelde standarttır. Kiriş boyutlarına ve donatı örtüsüne göre maksimum donatı miktarını "As" cinsinden bir kere hesaplarsanız, müdahele sırasında size bu değer yardımcı olacaktır.
 
Geri
Üst