qwerty

Üye
Sayın arkadaşlar,
Sorular Proğram açısından sorulmaktadır.

Kenetlenme boyu nedir
Bindirme boyu nedir

Proğram tarafından,
Kolon:
1- Temelden çıkan kolon filizlerinin, temel içinde kalan kenetlenme boyu nasıl hesaplanmaktadır?

Kiriş:
2- Kirişte bindirme yapılmakta mıdır? Yönetmelik çekme bölgelerinde izin vermemiş, eğer yapılıyorsa nerelerde yapılmaktadır?
3- Kirişte Düz Bindirme boyu olarak "lb=0,12*fyd/fcd*çap" mı kullanılmaktadır? yada Konum-I' e göre "1.lb= (0,12*fyd/fcd*çap)*1,4" mü kullanılmaktadır. Yani Konum-I formülü uygulanmakta mıdır?
4- Kiriş donatısının bükülme durumu oluştuğunda (kolon içi yada, farklı yükseklikte kiriş ile karşılaşması yani TDY 3.4.3.1 durumunda) Bindirme/Kenetlenme boyu olarak "lb=0,12*fyd/fcd*çap" mı kullanılmaktadır? yada Konum-I' e göre "lb= (0,12*fyd/fcd*çap)*1,4" mü kullanılmaktadır.
5- TDY2007-3.4.3.1.(b) "Her iki taraftan kirişlerin kolonlara birleşmesi durumunda kiriş alt donatıları, açıklığa komşu olan kolon yüzünden itibaren 50fi den az olmamak üzere en az TS-500 de verilen kenetlenme boyu kadar uzatılacaktır" der. Proğram bunu uyğulamakta mıdır?
6- Kiriş parametreleri / Donatı geçişleri / Üst donatıları komşu açıklığa uzat: ln/xxx / Alt donatıları komşu açıklığa uzat: ln/xxx TDY2007 ve TS500 açısından işaretlenip değer girilmesi gerekle midir? İşaretlenip değer girildiğinde Kenetlenme ve Bindirme boyları hesabında dikkate alınır mı? Alınmalı mıdır?
7- TS500 ün istediği şekilde Bindirmeleri şaşırtmalı yapmakta mıdır
8-Çekme donatısının eklenmesinde (bindirmesinde) Lo=alfa*lb alfa=1+0,5r r: aynı kesitte eklenen donatının toplam donatıya oranı olarak tanımlanmıştır. Proğram alfa hesabını yapmaktamıdır? Lo=alfa*lb formülünü nerede kullanmaktadır?
9-Genel Betonarme ayarları / manşon Donatı Eki / Eşit ve büyük olduğunda manşonlu donatı eki kullan işaretlendiğinde bu durum neleri etkiler (Kirişte, Kolonda, Temelde vb. ) ? Çizime yansır mı?

Genel:
10- Kenetlenme ve bindirme boyu ile ilgili programın yapmadığı, fakat kullanıcın yapması gereken bir durum var mıdır?
11- Kenetlenme ve bindirme boyu ile ilgili programın parametrelerinde analiz öncesi ve sonrası, çizim öncesi ve sonrası nelere müdahale etmek daha doğru olur?
12- TS500-9.1.2.1 "Beton örtüsünün donatı çapından az olduğu veya aynı sıradaki donatı çubukları arasındaki net uzaklığın donatı çapının bir buçuk katından küçük olduğu durumlarda, Denklem 9.1 den hesaplanan kenetlenme boyları 1,2 ile çarpılarak artırılmalıdır." der. Proğram bu duruma dikkat etmekte midir?
 
qwerty:3eserikz' Alıntı:
1- Temelden çıkan kolon filizlerinin, temel içinde kalan kenetlenme boyu nasıl hesaplanmaktadır?
Her zaman 1.5lb kontrol edilir. Genel Betonarme Parametrelerinden müdahale edilebilir.



qwerty:3eserikz' Alıntı:
Kiriş:
2- Kirişte bindirme yapılmakta mıdır? Yönetmelik çekme bölgelerinde izin vermemiş, eğer yapılıyorsa nerelerde yapılmaktadır?
Kirişlerde 12 metreyi geçen üst donatıda bindirme yapılmaktadır. Alt donatıda bindirme yapılmamaktadır.

qwerty:3eserikz' Alıntı:
3- Kirişte Düz Bindirme boyu olarak "lb=0,12*fyd/fcd*çap" mı kullanılmaktadır? yada Konum-I' e göre "1.4lb= (0,12*fyd/fcd*çap)*1,4" mü kullanılmaktadır. Yani Konum-I formülü uygulanmakta mıdır?
"lb=0,12*fyd/fcd" formülünde fcd değil fctd'dir. Program varsayılan bindirme boyu 50fi'dir. Genel Betonarme Parametrelerinden müdahale edilebilir. Konum-I formülü uygulanmamaktadır.


qwerty:3eserikz' Alıntı:
4- Kiriş donatısının bükülme durumu oluştuğunda (kolon içi yada, farklı yükseklikte kiriş ile karşılaşması yani TDY 3.4.3.1 durumunda) Bindirme/Kenetlenme boyu olarak "lb=0,12*fyd/fcd*çap" mı kullanılmaktadır? yada Konum-I' e göre "1.4lb= (0,12*fyd/fcd*çap)*1,4" mü kullanılmaktadır.
TDY 3.4.3.1'in kontrol edilmesi kiriş parametrelerinde kullanıcı seçimine bağlıdır. Bu seçenek işaretlenmezse gönye (KirişYüksekliği- 2 x BetonÖrtüsü) kadar yapılır. Konum 1 - Konum 2 kontrolü yapılmaz.


5- TDY2007-3.4.3.1.(b) "Her iki taraftan kirişlerin kolonlara birleşmesi durumunda kiriş alt donatıları, açıklığa komşu olan kolon yüzünden itibaren 50fi den az olmamak üzere en az TS-500 de verilen kenetlenme boyu kadar uzatılacaktır" der. Proğram bunu uyğulamakta mıdır?
Evet, uygulamaktadır.

6- Kiriş parametreleri / Donatı geçişleri / Üst donatıları komşu açıklığa uzat: ln/xxx / Alt donatıları komşu açıklığa uzat: ln/xxx TDY2007 ve TS500 açısından işaretlenip değer girilmesi gerekle midir? İşaretlenip değer girildiğinde Kenetlenme ve Bindirme boyları hesabında dikkate alınır mı? Alınmalı mıdır?
TDY2007 ve TS500 açısından değerlerin değiştirilmesi gerekli değildir. Değer girilirse kiriş açılımında dikkate alınır.

7- TS500 ün istediği şekilde Bindirmeleri şaşırtmalı yapmakta mıdır
Yapılmamaktadır.

8-Çekme donatısının eklenmesinde (bindirmesinde) Lo=alfa*lb alfa=1+0,5r r: aynı kesitte eklenen donatının toplam donatıya oranı olarak tanımlanmıştır. Proğram alfa hesabını yapmaktamıdır? Lo=alfa*lb formülünü nerede kullanmaktadır?
Kullanılmamaktadır. Program varsayılan bindirme boyu 50fi'dir. Genel Betonarme Parametrelerinden müdahale edilebilir.

9-Genel Betonarme ayarları / manşon Donatı Eki / Eşit ve büyük olduğunda manşonlu donatı eki kullan işaretlendiğinde bu durum neleri etkiler (Kirişte, Kolonda, Temelde vb. ) ? Çizime yansır mı?
Manşonlu ek sadece kolonda yapılabilir. Çizime yansır. (Donatı boylarındaki değişim çizime yansır, manşonlar gösterilmez.)

10- Kenetlenme ve bindirme boyu ile ilgili programın yapmadığı, fakat kullanıcın yapması gereken bir durum var mıdır?
Normalde yoktur. Bindirme ve kenetlenme boyları parametriktir. Farklı durumlarda çizime bakıp buna siz karar verebilirsiniz.

11- Kenetlenme ve bindirme boyu ile ilgili programın parametrelerinde analiz öncesi ve sonrası, çizim öncesi ve sonrası nelere müdahale etmek daha doğru olur?
Bu sorunuz yukarıda sorduğunuz soruların özetidir. Yukarıda yanıtlar verilmiştir. Farklı durumlarda çizime bakıp buna siz karar verebilirsiniz.

12- TS500-9.1.2.1 "Beton örtüsünün donatı çapından az olduğu veya aynı sıradaki donatı çubukları arasındaki net uzaklığın donatı çapının bir buçuk katından küçük olduğu durumlarda, Denklem 9.1 den hesaplanan kenetlenme boyları 1,2 ile çarpılarak artırılmalıdır." der. Proğram bu duruma dikkat etmekte midir?
Kontrol edilmez. Beton örtüsü değeri kullanıcı denetimindedir. Parametrelerde değiştirilebilir.
 

Ekli dosyalar

  • EkranAlıntısı.PNG
    EkranAlıntısı.PNG
    27.8 KB · Görüntüleme: 5,956
  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    5.8 KB · Görüntüleme: 5,930
  • Ekran Alıntısı3.PNG
    Ekran Alıntısı3.PNG
    43.9 KB · Görüntüleme: 5,912
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    37 KB · Görüntüleme: 5,942
1)Temel içinde kalan kısımlarda a+b>=lb hesabı ve kontrolü dışında a>=0,4lb ve b>=12*fi kontrolleride yapılmaktamıdır?


2)TDY 3.4.3.1 durumunda, lb olarak TS500 deki formüle göremi hesap yapmaktadır yada Genel betonarme parametrelerinde ki minimum donatı bindirme boyu için yazılan (varsayılan değer 50 fi) değere göre mi hesap yapmaktadır?


3)Üst ve Alt donatıların geçişi için ln/0.00 girdiğimde, komşu açıklığa uzatmayı yapıyor mu? ln/0.00 girdiğimde yapıyorsa Üst donatıya göre komşu açıklığa uzatı nasıl yapmaktadır ? ln/0.00 girdiğimde yapıyorsa Alt donatıya göre komşu açıklığa uzatı nasıl yapmaktadır ? Örneğin Alt sonatı kısmı için ln/4 girdim, proğram bindirme boyu (lb, 50fi) ve ln/4'ü birbirine göre mukayese ederkmi seçim yapıyor?


4)Örneğin 18fi değerini girdigimizde, çapı 18 ve üzeri olan tüm kolon donatıları manşon olarakmı eklenecektir? Doğal olarak bindirme yapılmayacaktır. çapı 18den küçük olan donatılarda da bindirme hesabı ve çizimi mi yapacaktır?
 
qwerty":332rcqma' Alıntı:
1)Temel içinde kalan kısımlarda a+b>=lb hesabı ve kontrolü dışında a>=0,4lb ve b>=12*fi kontrolleride yapılmaktamıdır??
Temel içinde kalan kısımlarda, bir önceki sorunuza yanıt yazdığım gibi, parametreye bağlı olarak a+b>=1.5lb'dir. a temel yüksekliğine bağlıdır. b>=12*fi kontrolü yapılmaz, b>=30 alınır. Kolon filizleri için a>=0.4lb kontrolü yoktur, bu yazdığınız kiriş gönyesi için geçerlidir. Kolon için TDY 2007 Şekil 3.2 geçerlidir.

2)TDY 3.4.3.1 durumunda, lb olarak TS500 deki formüle göremi hesap yapmaktadır yada Genel betonarme parametrelerinde ki minimum donatı bindirme boyu için yazılan (varsayılan değer 50 fi) değere göre mi hesap yapmaktadır?
TDY 3.4.3.1 durumunda TS500'de verilen Lb kullanılmaktadır.

3)Üst ve Alt donatıların geçişi için ln/0.00 girdiğimde, komşu açıklığa uzatmayı yapıyor mu? ln/0.00 girdiğimde yapıyorsa Üst donatıya göre komşu açıklığa uzatı nasıl yapmaktadır ? ln/0.00 girdiğimde yapıyorsa Alt donatıya göre komşu açıklığa uzatı nasıl yapmaktadır ? Örneğin Alt sonatı kısmı için ln/4 girdim, proğram bindirme boyu (lb, 50fi) ve ln/4'ü birbirine göre mukayese ederkmi seçim yapıyor?
Üst donatı için Ln/4 yerine Ln /sıfır girilirse 50fi kadar uzatılır(genel betonarme ayarlarındaki 50fi'ye bağlı değildir). Alt donatı için Ln/0 girilirse TDY şekil 3.7'ye göre (lb, 50fi) yapılır. ln/4 girilirse büyük olan değer kullanılır.


4)Örneğin 18fi değerini girdigimizde, çapı 18 ve üzeri olan tüm kolon donatıları manşon olarakmı eklenecektir? Doğal olarak bindirme yapılmayacaktır. çapı 18den küçük olan donatılarda da bindirme hesabı ve çizimi mi yapacaktır?
Kolon ayarlarında hangi kolonlarda manşon uygulanacağı, şaşırtma mesafesi verilebilmektedir. Genel Betonarme Ayarlar'ında manşon için minimum donatı çapı seçilebilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı1.PNG
    Ekran Alıntısı1.PNG
    44.9 KB · Görüntüleme: 5,767
  • Ekran Alıntısı2.PNG
    Ekran Alıntısı2.PNG
    36.5 KB · Görüntüleme: 5,758
  • Ekran Alıntısı3.PNG
    Ekran Alıntısı3.PNG
    25 KB · Görüntüleme: 5,760
Merhaba. Donatıların gönyeli olması sadece kenetlenme hariç ayrıca donatılara gelen çekme veya basınç kuvvetlerin aktarımında dogrultu değiştirmesinde faydası var mıdır?

Saygılar.
 
Geri