Öncelikle merhabalar,

Kalıp Planı, Nervür Açılımları, Kaset Açılımları, Temel Aplikasyon Planı, Sürekli Temel Çizimleri, Tekil Temel Açılımları, Bağ Kirişi Açılımları, Kolon - Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti ---> Çizim İleri Ayarları seçenekleri aynıdır.
Seçeneklerinde Kirişlerle ilgili olabilecek "Moment0 noktasına göre oluştur", Açılımlarda Ankraj Boyu L/4" vardır.

Kiriş Açılımları ---> Çizim İleri Ayarları seçenekleri sadece kendine özgüdür.

Sormak istediğim:
1- Kiriş açılımlarının içine dahil edilmeyen "Moment0 noktasına göre oluştur", Açılımlarda Ankraj Boyu L/4" seçenekleri işaretlendiğinde kiriş açılımlarına etkisi varmısır?
2- "Moment0 noktasına göre oluştur", Açılımlarda Ankraj Boyu L/4" seçenekleri kiriş dışında etkiledikleri elemanlar varmıdır? (Sürekli temel kirişleri, Plak/Nervür/Kaset döşeme vb.)
3- Kiriş parametrelerinde "Donatı geçişleri / Üst (veya Alt) donatıları komşu açıklığa= Ln/XXX uzat" seçeneğinin "Açılımlarda Ankraj Boyu L/4" ile etkileşimi var mıdır?
4- Kirişlerdeki pilye büküm noktaları ile ilğili olan "Moment0 noktasına göre oluştur" seçeneği "Kurumsal Kesim Noktaları" ile beraber mi değerlendiriliyor? (Adem Dogangün "Kuramsal Kesim Noktası: Kesilen donatınınn moment diyagramına göre gerekli olduğu son nokta olarak tanımlanabilir. Bu noktadan sonra moment diyagramı açısından artık bu donatıya ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak bu noktada donatının çalışabilmesi için:
Kirişlerde pilye büküm noktaları, kuramsal kesim noktasından ileride düzenlenmelidir. Bu uzaklık, faydalı yüksekliğin üçte birinden ve donatı çapının 8 katından az olmamalıdır. Gerekli olmayan çubukların kesilme noktaları ile kuramsal kesim noktası arasındaki uzaklık ise faydalı yükseklikten ve nervürlü çubuklarda donatı çapının 20 katından, düz yüzeyli çubuklarda ise donatı çapının 40 katından az olmamalıdır.")
 
Sormak istediğim:
1- Kiriş açılımlarının içine dahil edilmeyen "Moment0 noktasına göre oluştur", Açılımlarda Ankraj Boyu L/4" seçenekleri işaretlendiğinde kiriş açılımlarına etkisi varmısır?
Yoktur.

2- "Moment0 noktasına göre oluştur", Açılımlarda Ankraj Boyu L/4" seçenekleri kiriş dışında etkiledikleri elemanlar varmıdır? (Sürekli temel kirişleri, Plak/Nervür/Kaset döşeme vb.)
Bu seçenekler kiriş açılımını etkilemez. Sürekli temel, nervür ve kaset açılımlarını etkiler.

3- Kiriş parametrelerinde "Donatı geçişleri / Üst (veya Alt) donatıları komşu açıklığa= Ln/XXX uzat" seçeneğinin "Açılımlarda Ankraj Boyu L/4" ile etkileşimi var mıdır?
Açılımlarda Ankraj Boyu L/4'ün kiriş açılımı için etkisi yoktur, sürekli temel, nervür ve kaset açılımlarını etkiler. Donatı geçişleri / Üst (veya Alt) donatıları komşu açıklığa= Ln/XXX uzat seçenekleri kiri açılımları için konulmuştur.

4- Kirişlerdeki pilye büküm noktaları ile ilğili olan "Moment0 noktasına göre oluştur" seçeneği "Kurumsal Kesim Noktaları" ile beraber mi değerlendiriliyor? (Adem Dogangün "Kuramsal Kesim Noktası: Kesilen donatınınn moment diyagramına göre gerekli olduğu son nokta olarak tanımlanabilir. Bu noktadan sonra moment diyagramı açısından artık bu donatıya ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak bu noktada donatının çalışabilmesi için:
Kirişlerde pilye büküm noktaları, kuramsal kesim noktasından ileride düzenlenmelidir. Bu uzaklık, faydalı yüksekliğin üçte birinden ve donatı çapının 8 katından az olmamalıdır. Gerekli olmayan çubukların kesilme noktaları ile kuramsal kesim noktası arasındaki uzaklık ise faydalı yükseklikten ve nervürlü çubuklarda donatı çapının 20 katından, düz yüzeyli çubuklarda ise donatı çapının 40 katından az olmamalıdır.")
Hayır. Yazdığınız koşul uygulanmaz. Kirişlerde moment sıfır noktaları, 1.4G+1.6Q'dan moment diyagramının sıfır noktalarıdır. Pilye kırımları bu değerlere göre yapılır. Kirişlerde moment sıfır noktalarına, kiriş betonarmesinde istenirse müdahale edilebilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • EkranAlıntısı.PNG
    EkranAlıntısı.PNG
    65.1 KB · Görüntüleme: 3,678
Hakan Bey, Öncelikle sabırlı tutumunuz ve ayrıntılı cevaplarınız için teşekkür ederim.
Sürekli temel kirişleri, Nervür/Kaset kirişleri, Plak döşemeleri ve Radye döşemelerindeki pilye büküm mesafeleri "Moment0 noktasına göre oluştur" seçeneğine göremi belirleniyor? yada nasıl belirleniyor? (Çünkü betonarme diyaloğunda kirişlerdeki gibi Sol/Sağ Moment mesafeleri yazmıyor)
 
qwerty":22tvjkvg' Alıntı:
Hakan Bey, Öncelikle sabırlı tutumunuz ve ayrıntılı cevaplarınız için teşekkür ederim.
Sürekli temel kirişleri, Nervür/Kaset kirişleri, Plak döşemeleri ve Radye döşemelerindeki pilye büküm mesafeleri "Moment0 noktasına göre oluştur" seçeneğine göremi belirleniyor? yada nasıl belirleniyor? (Çünkü betonarme diyaloğunda kirişlerdeki gibi Sol/Sağ Moment mesafeleri yazmıyor)
"Moment0 noktasına göre oluştur" seçeneği, sürekli temel kirişleri, nervür/aset dişlerinin açılımları için geçerlidir. Pilye büküm yerleri etkiler. Seçilmezse 30 cm veya kiriş/diş yüksekliğinin yarısı mesafesinden kırılır. Plak döşemelerde ise "Moment0 noktasına göre oluştur" seçeneği etkili değildir. Döşemelerde pilyeler, kenar açıklık için, komşu açıklık değeri esas olmak üzere ln/7'den, orta açıklık için ise ln/5'den kırılır. (ln temiz açıklık)
 