Kolonlarda düsey yük çok fazla hatasi

egmayapi

Yeni Üye
MERHABALAR SORMAK İSTEDİĞİM KONULAR;

1-) RAPORDA BAZI KOLONLARDA DÜŞEY ÇOK FAZLA UYARISI ALIYORUM.BUNA BAĞLI OLARAKTA 40/70LİK BAZI KOLONLARDA KOLON APLİKASYONDA 40 ADET GİBİ AFAKİ BİR SAYIDA 14 LÜK DEMİR VERİYOR.
2-)TEMELDE 20 LİK DEMİRİ İPTAL ETMEME RAĞMEN TEMEL APLİKASYONDA 20 LİK DEMİR GÖSTERİYOR.
3-)RADYE TEMELDE SÜREKLİ DONATI YETERSİZ HATASI ALIYORUM BU DURUMU NE YAPTI İSEM GİDEREMEDİM.
4-)TEMEL YÜKSELTME PERDELERİNİ PROGRAMDA İŞLEMEK Mİ DAHA MANTIKLI YOKSA 2B OLARAK İŞLEMEK Mİ ?
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

İNDİRME LİNKİ:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Öncelikle yükleri gözden geçirmenizi tevsiye ederim.
Kirişlerin üzerine hareketli yük girmişsiniz.
Döşemelerin üzerinde duvar yükü tanımlı ve buna bağlı olarak bütün döşemelerin yükü de 0.500 t/m2 olmuş
Hareketli yük azaltma katsayısını kullanabilirsiniz.
Kolon dizilimlerinde yönlerle oynayıp bazı kolonları kare yapabilirsiniz.
Çatı katı döşeme ve kiriş yüklerini azaltabilirsiniz. Çatı kat döşemeleri üzerindeki duvar yüklerini de kaldırabilirsiniz.