Konsol kiriş süreksiz ve içerde devam etmiyor

P01 perdesinden çıkan süreksiz ve içerde devam etmeyen konsol kiriş (K23) 140 CM uzunluğundadır...D04 döşemesi balkon (140*250 CM) olarak gösterilmiştir. mimari projeden dolayı bu şekilde yapmak zorunda kaldım...sehim degerlerinde ve raporlarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım..ÖNLEM olarak K23 kirişinin üst donatılarını ve gövde donatılarını artırdım... üst donatılarını (montaj donatılarını) P03 perdesine devam ettirdim (gönyesini derin yaptım) ve paftada çizimde detay olarak gösterdim.. SORULARIM 1) Döşeme kenarıyla geçseydim daha sağlıklı olurmuydu...::??? yoksa bu şekilmi (SÜREKSİZ kirişli Mİ ) uygun çözümdür.??? 2) İlerki zamanlarda herhangi bir problemle karşılaşırmıyız??? NOT: binalar 13 katlı-9 katlı ve 7 katlıdır ve 3 .derece deprem bölgesindedir.. radye temel ve plak döşemedir.. EKSTRA önerileriniz varmıdır..???iyi günler.
 

Ekli dosyalar

  • konsol.jpg
    konsol.jpg
    205.6 KB · Görüntüleme: 2,991
Yaptıklarınız uygundur, doğrudur. Genel olarak tek kolondan konsol kirişleri tavsiye etmiyorum. Sizin yaptığınız projede sıkıntı olur mu, bence pek sıkıntı görünmüyor. Konsol döşeme de olabilirdi. Bu durumda konsol donatısı konacaktı, döşeme komşu döşeme içine daha fazla mesnetlenmiş olacaktı.
 
tesekkur ederim...bu durumda döşeme olsaydı daha saglıksız olacaktı anladıgım kadarıyla deilmi???tekrardan teşekürler cevapladıgınız için iyi günler...
 
civil63":wz4op3if' Alıntı:
tesekkur ederim...bu durumda döşeme olsaydı daha saglıksız olacaktı anladıgım kadarıyla deilmi???tekrardan teşekürler cevapladıgınız için iyi günler...
Hayır bu dediğiniz doğru değil. Konsol döşeme de çözüm yöntemlerinden biridir elbette. burada önemli kriterlerden biri sehim problemidir. Kirişlerle yükseklikleri hasebiyle sehim problemini daha kolay aşarsınız. Bazen mimari gereklerden dolayı kiriş yapmak zorunda kalırsınız, bazen de yine mimari gereklerden dolayı konsol döşeme yapmak zorunda kalırsınız. Bana sorsanız sizin projenizde konsol döşeme yapmakta da hiç bir sakınca yoktu. Kolaylıkla yapılabilirdi, ben tercih edebilirdim.
 
KOLON YATAY ÖTELENME....

İYİ GÜNLER..GENEL RAPOR KISMINDA KOLON YANAL ÖTELENME X VE Y YÖNÜNDE ÖNLENMEMİŞ YAZIYOR... X VE Y YÖNÜNDE (3.BODRUM-2BODRUM -1.BODRUM) ...FAKAT RAPORDA HATA VERMİYOR...BU YANAL ÖTELENME ÖNLENMEMİŞ SORUNUNU (X VE Y YÖNÜNDE) GİDERMEMİZ GEREKİYORMU:????SAYGILAR...
 