Performans analizi sonuçlari

yvzhangns

Yeni Üye
İyi akşamlar herkese, bitirme tezim için mevcut binanın doğrusal performans analizini yapıyorum, fakat bazı değerler çok yetersiz çıkıyor, acaba nerede yanlış eksik yapıyorum. Özellikle binama gelen kesme kuvvetleri, kat ötelenmeleri o kadar küçük geliyor ki hassasiyet yetersiz olduğu için 0 gözüküyor, yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim,

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim;
Deprem yönetmeliği 7. bölümdeki şartların yapıldığı farz edilerek
--D001 konsol döşemesi hatalı düzeltilmeli,
--Kat genel ayarlarında bodrum kat rijit verilmiş tikler kaldırılmalı,
--Güçlendirme de girilen haliyle performans analizi yapılmalı, güçlendirilmemiş ve güçlendirilmiş alınmamalı,(güçlendirme yapılırsa bu seçenek seçilebilir.)
--Eleman statik özellikleri çatlamış kesit rijitliklerini ata seçilmeli.
Bunlar düzeltilince hatasız geçiyor.
Aşağıdakiler size kaldı.
--Merdivenin bulunduğu yere döşeme girilmiş döşeme kaldırılıp kiriş üzerine merdiven yükü çizgisel yük olarak girilmesi lazım,
--Çatı katında kiriş üzeri duvar yükleri kaldırılıp döşeme yükleri azaltılabilir,
Proje ekte

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • uo99 tasarımProjesi.cde
    650.3 KB · Görüntüleme: 533
Geri
Üst