Perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım

iek58

Üye
merhabalar;

asansör perdelerinin önüne çıkıntı yapmam gerekiyor (L şeklinde)

burda perdenin ucuna kolon mu? perde mi yapmalıyım ?

yoksa poligon kolon mu?

birde bu şekliyle B2 de 4 adet kolon (ikisi perdelerin ucundaki) donatı pursantajı hatası veriyor. nasıl rahatlatabilirim sistemi?

saygılarımla

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: burda perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım ?

Merhaba
Önerilerim;
--Kat genel ayarlarından -1 ve -2 katın rijitlik tikini kaldırın hesap sonucu alıyorsunuz,
--(B) hatalarını giderin,
--Çatı katında duvar yüklerini kaldırın, döşeme yüklerini azaltın,
--Merdiveni modelleyip beraber çözün.

Ünver ÖZCAN
 
Re: Perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım ?

iek58":24lbos6a' Alıntı:
merhabalar;

asansör perdelerinin önüne çıkıntı yapmam gerekiyor (L şeklinde)

burda perdenin ucuna kolon mu? perde mi yapmalıyım ?

yoksa poligon kolon mu?

saygılarımla

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba. Bu tür durumlarda donatı çizimi ile uğraşmak istemiyorsanız L şeklinde poligon kolon tanımlayın. Böylece hem 60 cm lik kısma hem de ana perdenin başlık kısmına kapalı etriye çizdirebilirsiniz.

Perde tanımlarsanız, o 60 cm lik perdenin kapalı etriye verebilmesi için perde ayarlarından sol başlık uzunluğunu 60 cm yapıp sağ başlık uzunluğunu 0 verirsiniz ama yine ilave gövde etriyesi de çizilmiş olur ki gerçekte böyle bir şey yapılmaz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım ?

9 versiyonda poligon perde tanimlamasi ve sadece baslik olarak tasarlama olanagi ile kapali etriye
çizimi otomatik olacak.
 
Re: Perdenin ucuna kolon mu, perde mi koymalıyım ?

Ismail Hakki Besler":2op6pptc' Alıntı:
9 versiyonda poligon perde tanimlamasi ve sadece baslik olarak tasarlama olanagi ile kapali etriye
çizimi otomatik olacak.

9. versiyon dolu dolu geliyor. Kullanmak için sabırsızlanıyorum.
 
iek58":aifl6j6f' Alıntı:
merhabalar;

asansör perdelerinin önüne çıkıntı yapmam gerekiyor (L şeklinde)

burda perdenin ucuna kolon mu? perde mi yapmalıyım ?

yoksa poligon kolon mu?

birde bu şekliyle B2 de 4 adet kolon (ikisi perdelerin ucundaki) donatı pursantajı hatası veriyor. nasıl rahatlatabilirim sistemi?

saygılarımla

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

merhaba.L perdede. kısa kol 30x80 uzun kol 30x180 olduğu v.b. durumlarda kısa kolun 1/6 orana uymaması halinde ne gibi çözümler yapabiliriz? saygılarımla.
 
Merhaba
efsane":2kyiea1v' Alıntı:
L perdede. kısa kol 30x80 uzun kol 30x180 olduğu v.b. durumlarda kısa kolun 1/6 orana uymaması halinde ne gibi çözümler yapabiliriz? saygılarımla.
Grup perde yapın kısa başlık perdesi olarak işaretleyin.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KISA BAŞLIK PERDESİ.png
    KISA BAŞLIK PERDESİ.png
    22.8 KB · Görüntüleme: 863
unver":2m6n8zlz' Alıntı:
Merhaba
efsane":2m6n8zlz' Alıntı:
L perdede. kısa kol 30x80 uzun kol 30x180 olduğu v.b. durumlarda kısa kolun 1/6 orana uymaması halinde ne gibi çözümler yapabiliriz? saygılarımla.
Grup perde yapın kısa başlık perdesi olarak işaretleyin.

Ünver ÖZCAN

Ünver Bey çok teşekkür ederim. Perde grubu yaptıktan sonrada 1/6 uyarısı veriyor değil mi ?
 

Ekli dosyalar

  • asa.jpg
    asa.jpg
    47.4 KB · Görüntüleme: 687
Merhaba

İki perdeye de aynı grup adını tanımlayın. Geometri kontrolünde hata almamanız gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • PerdeGrup.png
    PerdeGrup.png
    20.9 KB · Görüntüleme: 670
Yanlış mı yapıyorum acaba. aynı gruba alıyorum ama hata kısmında görünüyor. nerde yanlış yapıyorum acaba.
 

Ekli dosyalar

  • 0000.ide10
    194.8 KB · Görüntüleme: 27
Perde Başlık Ve Zımbalama

Merhaba
Projemde kısa perde hatası almamak için Grup mu yapacağım yoksa Kısa Perde tanımlaması mı ?
Ayrıca Perde Z hataları için temel mi büyütülmeli?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

efsane:1f95kv29' Alıntı:
efsane:1f95kv29' Alıntı:
Yanlış mı yapıyorum acaba. aynı gruba alıyorum ama hata kısmında görünüyor. nerde yanlış yapıyorum acaba.

Evet yanlış yapıyorsunuz.

Birkaç mesaj üstte Ünver beyin söylediği gibi 30x80 olan kısa perde parçasını özelliklerinden KISA BAŞLIK PERDESİ olarak İŞARETLEYİN.
Konuyla alakalı ilgili dökumanı okuyun :

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İşaretledikten sonra bir kez analiz yaparsanız bu uyarıyı tekrar almayacaksınız.

Ayrıca sizin kullandığınız SEÇİM GRUBU komutu elemanların seçilmesi için kullanılan ve bu konuyla alakasız bir komut. Grup perdelere aynı grup adını vermeniz yeterli olacaktır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla.
 
Re: Perde Başlık Ve Zımbalama

vforvendett4:2gumsfj3' Alıntı:
Merhaba
Projemde kısa perde hatası almamak için Grup mu yapacağım yoksa Kısa Perde tanımlaması mı ?
Ayrıca Perde Z hataları için temel mi büyütülmeli?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba,

Hem kısa perde hem de gurp olarak tanımlayacaksınız.
-P06 perdesi 1/6 boyut oranını sağlamadığı için kısa başlık perdesi olarak tanımlanmalıdır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-P03-P06 perdelerinin grup perde olarak modellenmesi gerekir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Radye temelde zımbalama sorunu aşmak için;
Radye döşeme kalınlığı attırılabilir.
Zımbalama sorunu dış kolonlarda ise ve ampatman yoksa ampatman yapılabilir.
Beton sınıfı arttırılabilir.
Kolon/perde boyutu attırılabilir.
Kolon-Perde Özellikleri/Zımbalama donatıları sekmesinde Zımbalama donatısı kullanılabilir. (Seçilen zımbalama donatısının çizimleri otomatik yapılmamaktadır. Radye zımbalama raporunu inceleyerek ve 2 boyut olanaklarını kullanarak sizin yapmanız gerekir)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst