Temel donatısı az hatası

actombo

Tanınmış Üye
Merhabalar
Elimde bir okul projesi var.Kat sayısı B+z+2, çok olmamasına rağmen 50 cm temel kurtarmıyor acaba teknik bir hata mı yapıyorum?
Sistem ile ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim
İlginiz için teşekkürler
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Zemin grubunuz C olduğundan zemin emniyeti %50 artırıldığında
ve Radye ilave donatısını fi18 yapınca düzeliyor.
Çatı katında hareketli yükleri azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
Bu yapıyı yarı rijit diyafram ve sünekliliği yüksek çözmenizi öneririm.

Ünver ÖZCAN
 
unver":2680ypl6' Alıntı:
Merhaba
Zemin grubunuz C olduğundan zemin emniyeti %50 artırıldığında
ve Radye ilave donatısını fi18 yapınca düzeliyor.
Çatı katında hareketli yükleri azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.
Bu yapıyı yarı rijit diyafram ve sünekliliği yüksek çözmenizi öneririm.

Teşekkür ederim Ünver bey.
Yüksek sünek çözünce s15 kolonunu kurtaramıyorum.60/60 olmasına rağmen.
Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst