Rijit diyaframsiz bazi katlar var uyarisi

YLMZOSMANVAN

Yeni Üye
''RİJİT DİYAFRAMSIZ BAZI KATLAR VAR. PROJE, TEPKİ SPEKTRUM ANALİZİ İLE ÇÖZÜLECEK.''
Analiz esnasında böyle birşey ile karşılaştım çözümü ne olabilir.?YA DA METRAJ VE GÜVENLİK BAKIMINDAN FARKLILIK OLUŞTURUR MU?
 
YLMZOSMANVAN":thdpnjcb' Alıntı:
''RİJİT DİYAFRAMSIZ BAZI KATLAR VAR. PROJE, TEPKİ SPEKTRUM ANALİZİ İLE ÇÖZÜLECEK.''
Analiz esnasında böyle birşey ile karşılaştım çözümü ne olabilir.?YA DA METRAJ VE GÜVENLİK BAKIMINDAN FARKLILIK OLUŞTURUR MU?
Yapınızda rijit diyaframsız(döşemesiz) katlar olduğu için program size böyle mesaj vermektedir. Projenizde gerçekten rijit diyaframsız(döşemesiz) katlar varsa tepki spektrumu ile çözüm yapmanız gerekir. Projenizde rijit diyaframsız(döşemesiz) katlar olmaması gerekiyorsa veri girişinde hata yapmışsınız demektir.
 
Hakan bey bende de aynı problem var yapımda asansör boşluğu dışında tanımlanmayan herhangi bir döşeme yok yok bütün döşemelerin oluşturulmuş durumda analiz ayar girişlerim de yarı rijit girdim fakat rijit diyaframsız döşemeler olduğundan tepki spekturumundan bahsediyor?
 
meryemakdil":354r3005' Alıntı:
Hakan bey bende de aynı problem var yapımda asansör boşluğu dışında tanımlanmayan herhangi bir döşeme yok yok bütün döşemelerin oluşturulmuş durumda analiz ayar girişlerim de yarı rijit girdim fakat rijit diyaframsız döşemeler olduğundan tepki spekturumundan bahsediyor?
Merhaba
Katların herhangi birinde diyafram (döşeme) oluşumu yoksa Analiz durumu penceresinde "Rijit diyaframsız katlar var..." mesajının çıkması normaldir. Tüm katlarda döşeme olmasına rağmen bu mesajı alıyorsanız proje dosyasını eklemeniz gerekmektedir.
İyi çalışmalar
 
Merhaba benzer hatayı bende alıyorum tüm katlarda döşeme tanımlamama rağmen. Yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • proje1.cde
    2.8 MB · Görüntüleme: 8
Aldığınız uyarı tam olarak nedir? Bir ekran görüntüsü gönderebilir misiniz?
2. katınızda taşıyıcı sistem elemanlarınız yok, sadece çatı ve duvarlar var, bu sebeple alıyor olabilirsiniz. Çatının zaten hesapta bir etkisi yok, duvarları da parapet yükü için girdiniz sanırım.
2. katı tamamen silin, çatı ve parapet yüklerini de alttaki kirişlere yük olarak tanımlayın.
 