Radye temelde sehpa donatısı yüksekliği

iyi günler...85 cm yüksekliğinde ki radye temelin sehpa donatısı yüksekliği kaç cm olmalı????program tarafından 72 cm olarak verildi...yani hesaplamayı ( radye temel yük.- 2x6.5) olarak hesaplamış..(85-2*6.5)...bir yanlışlık varmı acaba...sehpa donatısı yüksekliği daha fazla olması gerekmiyormu?? (yani 3cm paspayı 5 cm de beton örtüsü totalde 85-8= 77 cm olması gerekmiyormu??) ..teşekürler..
 
Altta ve üstte paspası (parametrelerde kaç yazıyorsa) + üstteki donatı kalınlığı ve donatı çapı ortasından ölçülendirme şeklinde olması gerekir.
 
Sehpa yüksekliği programa radye ayarlarında verilen değere göre hesaplanır.


Değer sıfır bırakılırsa,
SehpaDonatısınınYüksekliği= TemelYüksekliği - 2*RadyeBetonÖrtüsüKalınlığı olarak hesaplanır.

Değer girerseniz, girdiğiniz değer, sehpa donatısının yüksekliğine eklenir. Negatif ya da pozitif değer girilebilir. Pozitif değer girerseniz sehpa donatısının yüksekliğni arttırmış, negatif değer girerseniz azaltmış olursunuz.
SehpaDonatısınınYüksekliği= TemelYüksekliği - 2*RadyeBetonÖrtüsüKalınlığı + GirdinizDEğer olarak hesaplanır.

Radye beton örtüsü kalınlığı radye parametrelerinde verilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Untitled.png
    Untitled.png
    20.3 KB · Görüntüleme: 4,170
  • Capture1.PNG
    Capture1.PNG
    15 KB · Görüntüleme: 4,165
parametrelerde degeri sıfır girdiğimiz zaman dogru yapmış olurmuyuz??? teşekür ederim...hakan şahin bey....iyi günler
 
civil63":2dmrhe2y' Alıntı:
parametrelerde degeri sıfır girdiğimiz zaman dogru yapmış olurmuyuz???
Radye ayarlarında sehpa için bahsettiğim parameteyi sıfır bırakabilirsiniz. Radye parametrelerinde beton örtüsünü sıfır yapmayın.
 
Rijit bodrum

13 katlı binada radye temel tipiyle çözülmüş olan sistemde bodrum katin yapılması yani rijit olması zorunlumudur?( 4 tarafında perde olduğunu varsayarsak) ..rijit bodrum yapılmadığı takdirde ne gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz??
 
Re: Rijit bodrum

civil63":3cxo0fzq' Alıntı:
13 katlı binada radye temel tipiyle çözülmüş olan sistemde bodrum katin yapılması yani rijit olması zorunlumudur?( 4 tarafında perde olduğunu varsayarsak) ..
Katın rijit kabul edilebilme koşulları TBDY 2018 Madde 3.3.1.1.a) ve b) de verilmektedir.
a) maddesine göre katın rijit kabul edilebilmesi için bodrum perdelerinin binayı en az 3 taraftan çevrelemesi gerekir ve kullanıcı denetimindedir.
b) maddesi program tarafından kat rijit kabul edildiğinde otomatik kontrol edilir.
 

Ekli dosyalar

  • 3.3.1.1.png
    3.3.1.1.png
    82 KB · Görüntüleme: 885
Peki bu 13 katlı yapıda bodrum rijit yapılmadığı takdirde (eyraf hiç perde olmadığı takdirde) deprem aninda bir olumsuzluk yaşanır mı?yani bu 13 katlı yapiyi bodrumu rijit yapmak zorunda mıyız statik açısından?
 
Merhaba
Önerilerim;
civil63":q66bmtoq' Alıntı:
bu 13 katlı yapiyi bodrumu rijit yapmak zorunda mıyız statik açısından?
--TBDY2018 yönetmeliğinde herhangi bir zorunluluk yoktur,
civil63":q66bmtoq' Alıntı:
Peki bu 13 katlı yapıda bodrum rijit yapılmadığı takdirde (eyraf hiç perde olmadığı takdirde) deprem aninda bir olumsuzluk yaşanır mı?
--Bodrumlu yapı yaparsanız bodrum katta momentlerin bir kısmını bodrum perdeleri alır diğer kolonlar-perdeler rahatlar ama yapıyı bodrumsuz yaparsanız bu momentlerin toplamını kolonlar-perdeler aldığında dolayı hesabın kurtarması daha zor olur.

Ünver ÖZCAN
 
radyedeki sehpa donatısı adedine ilşikin bir yönetmelik bulamadım. metrekareye 2 tavsiye niteliğinde midir? daha artırılma ya da azaltma neye göre yapılabilir
 
Sehpa donatısı konstrüktif bir elemandır. Beton dökülene kadar donatıların sabit kalmasını sağlar. Statik hesabı etkilemez.
Yönetmelikte bir tanımı yoktur. Temel yüksekliğine ve temel donatı aralığı/çapına göre sehpa donatısının çapını, m2 adedini ve kol boylarını düzenlemek gerekebilir.
 
Geri