Zayıf kat, sistem rijitliğini arttırın uyarısı

ARKADAŞLAR MRB, PROJE KONUSUNDA YENİYİM.SİZDEN RİCAM BODRUM KATTA ZAYIF KAT HATASINI GİDEREMEDİM.BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM.YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.İYİ ÇALIŞMALAR.
PROJEM EKTEDİR

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Öncelikle hala idenin 6 versiyonunu kullanıyor olmanız düşündürücü.

Sistemde gereksiz kalın olan döşemeler var. Dolayısıyla geometri kontrolünde kirişlerle ilgili hata mesajı almaktasınız. Aynı zamanda binanın kütlesini gereksiz yere yükseltmektesiniz.
Asansör perdesini su basman perdesi olarak işaretlemeyin. (Tüm katlarda)
Asansör içindeki p33-34 perdelerini tek isim altında toplayın.
Hareketli yük azaltma katsayısı uygulayın.
Taşyıcı sistem davranış katsayısı süneklik düzeyi normal sistemler için hatalı düzeltin.
Çatı kata ait duvar ve döşeme yüklerini gözden geçirin.
İç duvar yüklerini gözden geçirin.
Yarı rijit diyafram ile çözün
Ve asıl önemlisi sisteme perde ilave edin (örneğin S11 kolonlarını ve stüm simetrilerini perde yapın)
Sanırım s17 sanırım yerinde değil.

Tüm bunlardan sonra neler oluyor tekrar bakarsınız.
 
Geri
Üst