Re: Projemi inceleyip eksik ve hatalarımı söyleyebilirmisini
Ünver beyin söylediklerine ilaveten:
Bina merdiven holünde daha fazla kirişle birleşim yapmalısınız. Zaten o bölgede havalandırmalar, wcler, banyolar filan var.
Merdiven holü döşeme hareketli yükü hatalı.
Balkonda çok zorlama var, kirişle dönüp konsol döşeme yerine normal döşeme yapmak daha doğru gibi geliyor.
Taşıyıcı sistem davranış katsayısı hatalı.
(K36-K37) (k19-75) (58-59) (74-16) (68-10) (70-71) (41-91) (92-93) kirişlerini tek kiriş haline dönüştürün.
P14-P15 perdesini tek perde yapın
Kiriş yüklerinde hem duvar hem de hareketli yükler de mevcut.
Temellerde bir takım hatalar var. (s24, s26 ün altı, CF64 temeli, P31, p32 perde altı temeli ile p33-34, vs)
Bodrum katta p08 perdesi diğer katlarda devam etmediği halde su basman işaretli değil.
Hareketli yük azaltma katsayısını uygulayabilirsiniz.
Bu kadar fazla saplama kiriş yapmak yerine bazı yerlere perde koymanız daha doğru bir tercih olur diye düşünüyorum.
N. YILMAZ