Projemde aşamadığım hatalarim var

Merhaba
Önerilerim;
--Binayı rijit diyafram değil yarı rijit diyaframlı olarak çözmenizi öneririm,
--Bina çevresine koyabiliyorsanız 25/50 kiriş koyun,
--1. bodrum katta kısa kolonlar oluşmuş, bu katta dış perdeleri üstte boşluk bırakmadan bir dolu bir bir boşluklu perde yapın,
--Perdelerde tikleri kaldırın,
--perdelerdeki fi8 lik etriyeleri kaldırın fi10 olsun,
--Nervür üzerinde duvar varsa hareketli yüklerini artırın, (.350 t/m2)
-- 1. bodrum kattaki N11 kalınlığını 16 cm yapın,
-- S9-S10 kolonlar arası çok kısa buraya tek perde koyabilirsiniz,
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin, 1. bodrum katta DBB01 hatalı döşeme kotu için üstteki kirişi silip döşemeyi oturttuktan sonra üstteki kirişi girin,
--Merdiveni nervür uçlarına oturtmayın, sahanlığa kiriş koyun bu zayıf kirişe merdiven alttan ve üstten mesnetlenecek bence yeterli olmaz üst katlarda devam etmeyen S19 kolonu üst katlarda da devam ettirip S17-S19 arasına rijitligi az eğik kiriş koyun ve hesap sonuçlarını kontrol edin,
--Merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözün,
--Çatı katında duvar yüklerini kaldırıp hareketli yüklerini azaltabilirsiniz,
--K23 kirişinin genişliğini artırın,
--Asansör makinesinin konulacağı döşemeyi unutmayın,
--S17 kolonundan konsol kiriş çıkın böylece nervür açıklığını düşürür diğer nervürle gibi yaparsınız nervür kiriş genişliği N12-N11 de 20 cm fazla olmuş.

Ünver ÖZCAN
 