Temel Kirişlerinde eksik donatı hatası

Burak B.

Yeni Üye
Tüm meslektaşlarıma İyi çalışmalar.
Problemimi kısaca tanımlamak gerekirse;
İdecad7 versiyon ile çözdüğümde herhangi bir problem yok.
İdecad 8 ile çözdüğümde ise;
1-Üst Yapı etkileşimli çözersem
A)Kolonlara kaçıklık vermediğim durumda ( Kolonların en dış noktada olduğuğu halde) 12 temel kirişinde eksik donatı hatası alıyorum
B)Dışa doğru 10 cm kaçıklık verdiğim durumda hata veren Temel Kirişi sayısı 6'ya düşüyor
2- Üst yapı Etkileşimli çözmez isem durum daha da vahimleşiyor.
Eksik donatı hatası veren Temel Kirişi sayısı 14'e çıkarken hatalara 4 adet kesme güvenliğini sağlamayan temel kirişi ekleniyor.
Bir inceleyip önerilerini paylaşırsanız sevinirim. (Üst yapı etkileşimli çözmediğimde tersi olması gerekmez mi?)
Projemi de ekliyorum. Üstadlar İnceleyip önerilerini paylaşırsa çok sevinirim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Şimdi farkettiğim için ayrı mesaj yazıyorum. İde7 de raporu kontrol ettiğimde hiç bir hata yok. Ama betonarme sekmesinden Sürekli Temele tıkladığımda As(-) hatası veren temel kirişleri var. Hangisini dikkate almalıyım?
 
Merhaba,
-Öncelikle programda 8.5 versiyonuyla birlikte kirişli radye temel sisteminde sürekli temeller ve radye döşeme sonlu elemanlar yöntemiyle ve beraber çözülmektedir. 7 versiyonunda ise üst yapıdan gelen kolon ve perde normal kuvvetlerini radye alanına dağıtarak radyeleri temel kirişlerinden mesnetli sistem olarak ayrı olarak yükleyip çözmektedir. Bir başka deyişle ters çevrilmiş kiriş döşeme sistemi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 7 versiyonunda kirişli radye temel sistemlerinde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmamaktadır. Bu nedenle 7 ve 8 versiyonu kirişli radye temel sonuçlarını karşılaştırmak uygun olmaz.
-Projenizde ise TK04,TK06,TK07- sürekli temellerindeki AS(-)donatı yetersizliği sorunu Sürekli temellerde "Birleştir" seçeneği aktif olduğunda, ancak birleştirme yapılamadığında oluşan bir durum. TK03 ve TK07 sürekli temellerinin özelliklerinden Statik sekmesindeki "Birleştir" seçeneği iptal edildiğinde sorun çözülecektir.
Diğer temellerdeki AS(-) sorunu etriye yetersizliğinden kaynaklanıyor. (Bazı sürekli temellerin birleşim noktasında kesme kuvvetinde sıçramalar söz konusu . Daha önce de iletilen bu durum notlarımız arasındadır.) Sürekli temel genişlikleri 50 cm. yapılıp, kaçıklık ve bağlantıları ekteki projede olduğu gibi düzenlendiğinde daha ekonomik bir çözüm elde edilebilmekte ve etriye yetersizliği sorunu çözülmektedir.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • bb_1.cde
    195.7 KB · Görüntüleme: 537
Geri
Üst