Yapı şeklinden dolayı nasıl önlemler almalıyım.

Merhaba
Önerilerim;
Projenizi düzelttim.
Aşağıdakiler size kaldı,
--Nervür döşemelerinin üzerinde duvar varsa hareketli yükü artırın,
--Merdiveni bina ile beraber çözün,
--Perdeleri düzeltirken bazı küçük döşemeler silindi ilave edin.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO İSİMSİZ PROJEismet yeni.cde
    909.8 KB · Görüntüleme: 509
yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
bir kaç soru sormak istiyorum.
*mütemadi temel sistemini neden uygun bulmadınız.
*nervürlü döşeme üzerinde çizgisel yükler tanımladım. bunlar yeterli değil midir.
*sisteme taşıyıcı perde ilave etmeli miyim
 
Merhaba
aykuthanbudak":lvj8pix7' Alıntı:
*mütemadi temel sistemini neden uygun bulmadınız.
-- Mütemadi Temellerin iki tanesinde zemin problem oluyordu,
aykuthanbudak":lvj8pix7' Alıntı:
*nervürlü döşeme üzerinde çizgisel yükler tanımladım. bunlar yeterli değil midir.
-- 7 versiyonunda nervür üzeri çizgisel yük tanımlayamazsınız,
aykuthanbudak":lvj8pix7' Alıntı:
*sisteme taşıyıcı perde ilave etmeli miyim
--İsterseniz ilave edin ama bu durumda da bir problem görülmüyor.

Ünver ÖZCAN
 
aykuthanbudak":1iwmbjfy' Alıntı:
*mütemadi temel sistemini neden uygun bulmadınız.
unver":1iwmbjfy' Alıntı:
- Mütemadi Temellerin iki tanesinde zemin problem oluyordu
Merhaba,
İlave olarak 7 versiyonunda kirişli radye temel sisteminde üst yapı etkileşimli çözüm öngörülmemektedir. Zemin grubu C veya D ise Tdy 2007 de üst yapı etkileşimli çözüm çözüm istendiği için program ve yönetmelik uyumu açısından temel sistemini kirişsiz radye olarak dizayn edilmesi uygun olur.

unver":1iwmbjfy' Alıntı:
7 versiyonunda nervür üzeri çizgisel yük tanımlayamazsınız.
Yarı rijit çözümde yapılması durumunda 7 versiyonunda da nervürlü döşeme üzerine tanımlanan çizgisel döşeme yükleri dikkate alınmaktadır.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst