Üst Katlarda Kolon Donatıları Artıyor

Merhaba,

Gözüme çarpanlar:

- Süneklik düzeyi normal seçmişiniz ama R katsayısı 7 görünüyor.
- Analizde yarı rijit diyafram seçilerek döşeme ile birlikte analiz daha uygun olur.
- Eksenel kapasitesi kurtarmayan kolonlar var, boyutları arttırılmalı.
- Asmolen döşemelerde her iki doğrultuda perde olması önemli. Y doğrultusunda da perde eklenmeli.
- Beton dayanımının C30 olması kolon boyutlarında yardımcı olur. Ayrıca 7 katlı olan bu binada gerekli
- Zımbalama dayanımını aşan kolonlar var. Temel kalınlığı arttırılmalı ya da kolon boyutlarında düzenleme yapılabilir.
 
Merhaba,
1. Sisteminiz genel olarak zayıf.
2. Üst katlarda normal kuvvet azalınca kolon kapasitesi azalıyor.
3. Altta bodrum çevre perdesi dolayısıyla, bir üst katta daha fazla donatı çıkabilir. Çünkü bodrum perdeleri bir alta katta kolon etkileri paylaşıyor.

İlave not olarak, analiz ayarlarında "TDY 1975 eşdeğer deprem yükü yöntemi" analiz seçeneğini işaretlemişsiniz.
 
Geri
Üst