merhaba
idecad de hazırladığım projemde kirişlerde her hangi bir problem olmadan projemi bitirdim.Sta4cad de aynı projeyi yapmak isteyen başka bir projeci kirişlerin kurtarmayacağını iddia ediyor. Sanırım sta4cad de yatay atılan nervürler hesaba girmiyor.Datamı inceleyebilirmisiniz her hangi bir veri girişinde problem var mı.
 

Ekli dosyalar

  • kirişler.cde
    503.1 KB · Görüntüleme: 529
Re: kirişler

Projenizde herhangi bir problem görünmüyor. Tabiri caizse kutu gibi proje. Sadece ara nervürlerin eşit aralıkta dağılması daha iyi olurdu.
 
Re: kirişler

Kirişler nervürler ve döşemelerin birlikte çözülmesi sayesinde projeniz dengeli çalışıyor.
Diğer programda kurtarmama sebebi , yükü direk olarak nervurlerin oturduğu kirişlere aktarıyor olması olabilir. Bu kabul son derece hatalı bir kabuldür. O Mühendis arkadaşiniz sistemin yarı rijit çozulmesi gerektiğini program üreticisine aktarsın.
Zaten projenizi eski klasik yaklaşık yöntemle analiz ederseniz ideCAD ile de kurtarmaz. Yeni deprem yönetmeliği size yarı rijit çozme hakkı veriyor. Hatta bu bir hak değil zorunluluk. Bu projenizde etkin kesit rijitliği azaltmanıza da gerek yok çunkü kirişler düşeyde zorlanıyorlar.
 