Isı etkisini dikkate aldığımda kiriş Nmax hatası aliyorum

Re: Isı etkisini dikkate aldığımda kiriş Nmax hatası aliyoru

Ünver bey öncelikle virüs uyarısı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. projeyi tekrar yükledim.
Proje :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Isı etkisini dikkate aldığımda kiriş Nmax hatası aliyoru

Merhaba
önerim:
--Binanın bodrum katında sol ve sağındaki perdeleri (tahminim istinat duvarı) kaldırın gerekirse istinat duvarı olarak ayrı çözün.
--Bina boyu 40 m altına indiğinden ısı farkı hesabı yaptırmanıza gerek yok.
Aşağıdaki dökümanıda inceleyebilirsiniz.

Ünver ÖZCAN

Betonarme yapılarda büzülme etkisi ve ısıl hesapta çatlamış kesit rijitliklerinin kullanılması ile ilgili bir doküman (Uğur ERSOY, İMO Teknik Dergi/ Nisan 1991):
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst