Radye Temel Hataları

ÜNAL

Yeni Üye
Merhaba arkadaşlar.İdecad programını henüz öğrenme aşamasındayım.13 kattan oluşan bir binanın taşıyıcı sistemini modelleyip gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra analiz yaptırdım.Analiz sonucu oluşan hataların bir kısmını düzelttim.Fakat kirişsiz radye temeldeki yetersiz donatı As(-) ve Zemin emniyet gerilmesi aşılması Zq(-) hatasını bir türlü düzeltemedim.İlave donatılar kısmından bakıp donatıları artırıyorum fakat genede düzelmiyor.Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.Proje linki :

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



9CGuRc.png

SxOtHg.png

wGkzeb.png
 
Merhaba
Önerilerim:
--1. bodrum rijit değil tiklerini kaldırın,
--G+Q+EY2 yüklemesinde zemin emniyetini kurtarması için zemin emniyetiniz yaklaşık 23 t/m2 olması lazım,
--Radye kalınlığı 16 katlı binada az artırılmalı,
--Kolonlardaki tikler kaldırılmalı,
--Geometri kontrolundaki üstü hatalı kolon yerleşimi düzeltin,
Düzeltilmiş proje ekte. Hesap yaptırıp kontrol edin.

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • UO.cde
    3.5 MB · Görüntüleme: 485
İlave olarak:
P01-P02-p03-P04 vb. perdelerinin başlarına ve kesişimlerine kolon tanımlamayınız. Program perde uç bölgelerini T.D.Y 2007 madde 3.6.1.2 ' de belirtilen koşullara göre zaten otomatik oluşturacaktır.
İyi çalışmalar
 