Re: Yapıyı sil baştan tekrar modellediğimde o hatalar çıkmıy
Merhaba,
İlkhali.ide85 projesinde zemin sınıfı Z4 iken, sonhali.ide85'de Z3 seçilmiş. Kirişlerin ilkhali.ide85 projesinde kurtarmamasının ana nedeni budur. ilkhali.ide85'de z4 zemin sınıfı nedeniyle deprem kuvvetleri daha büyük çıkmaktadır. Ancak ilkhali.ide85 projesinde zemin sınıfı Z3 seçildiğinde de sonuçlar sonhal.ide85 ile aynı çıkmayacaktır. Çünkü her iki proje arasında yapı yükleri ve taşıyıcı sistemde farklılıklar olduğu görülmektedir. Farklılıkların bazıları aşağıdaki gibidir:
1. Tasarım spektrum fonksiyonunda zemin sınııfları farklı verilmiş. Birinde Z3, diğerine Z4 seçilmiş.
2. Yapı kat ağırlıkları farklı görünüyor. Bu durum eleman yüklerinin aynı verilmediğini gösterir. Nitekim kule katında projenin birinde kirişlerde duvar yükü girilmiş, diğerinde duvar yükü girilmemiş. Bu bağlamda bütün elemanların yüklerini kontrol edin. Benzer şekilde bodrum katta döşeme yükleri farklı tanımlanmış döşemeler var.
3. ilkhali.ide85'de 7. Katta kotu hatalı olan döşemeler var. sonhali.ide85'de doğru girilmiş.
4. Radye sınırları iki projede farklı girilmiş. Üst yapı etkileşimli çözüm yapıldığı için radye alanı yapının analiz sonuçlarını değiştirir.
5. 1.bodrum katta kiriş sisteminde farklılıklar görünüyor. Diğer katları kontrol edin.
6. 1.bodrum katta kolon boyutlarında farklılıklar görünüyor. Diğer katları kontrol edin.
Yukarıda belirttiğim maddeler doğrultusunda projelerinizi gözden geçirin. Yüklerin, geometrinin, boyutların aynı verildiğini kesin teyit edin.
iyi çalışmalar