Zayıf kat= 1. bodrum, ni<0.60, sistem rijitliğini artırın

ayan.meyan

Yeni Üye
c30 yapmama rağmen aynı hatayı verdi.. 80 m2 lik bir inşaat kolon ve perdelere fazla müdahele edemiyorum.. yardımcı olabilir misiniz??
 

Ekli dosyalar

  • 2.ide7
    2.1 MB · Görüntüleme: 503
Re: zayıf kat= 1. bodrum, ni&lt;0.60, sistem rijitliğini artırı

Merhaba,

Bodrum katdaki toprak perdelerini subasman perdesi olarak tanımlamışsınız.
Bundan dolayı bodrum kattaki perdelerin kesit alanları zayıf kat düzensizliği kontrolünde dikkate alınmamış, Perde kesit alanları toplamı 0 görülüyor.
Rijit kattaki perdelerde subasman perdesi opsiyonunu kaldırarak tekrar analiz yapın.
Bu projenizde gerek olamamakla birlikte , rijit katın üstünde yeralan toprak perdeleri için bu opsiyon seçilebilir.
 
Geri