Perde başlık donatısı

instinst

Yeni Üye
merhabalar idecad ile alakalı olmayan bir soru soracağım yardımcı olursanız makbule geçer. yönetmenlikte perde başlığında en az 4fi 14 kullanın der. peki perde başlığında kullanacağınız donatı çapı ile ilgili bir sınırlandırma var mı mesela 4 fi 14 yerine 6fi12 kullanabiliyor muyum sonuçta gerekli pursantajı sağlamak için verilmiş bir kural değil mi
 
instinst":9k6hog3a' Alıntı:
merhabalar idecad ile alakalı olmayan bir soru soracağım yardımcı olursanız makbule geçer. yönetmenlikte perde başlığında en az 4fi 14 kullanın der. peki perde başlığında kullanacağınız donatı çapı ile ilgili bir sınırlandırma var mı mesela 4 fi 14 yerine 6fi12 kullanabiliyor muyum sonuçta gerekli pursantajı sağlamak için verilmiş bir kural değil mi

Perde uç bölgeleri için 4fi14 ile birlikte minimum pursantaj değerleri ayrıca verilmiştir. Dediğiniz gibi olsaydı mininum 4fi14 yazılmazdı. Benzer sınırlamalar kolonlar için de geçerli. Minimum pursantajın yanında dikdörtgen kolonlarda minimum 6fi14 veya 4fi16 kullanın yazılmış. Ayrıca TS500'de kolonlar için minimum 14'lük donatı kullanılmalıdır yazılıdır. Perde başlık bölgelerinde minimum en az 14'lük kullanılması bu bağlamda zorunlu görünüyor.
 