Zemin emniyet gerilmeleri gereğinden düşük çıktı

bha

Üye
İyi günler ekteki projemde zemin emniyet gerilmeleri gereğinden düşük çıktı min:-0.1 max:0.11 gibi , farklı kaydedip tekrar radye temel yaptığımda zemin emniyet gerilmeleri normale döndü (min:1.52 max:12.54) fakat hatalarımı düzeltimde tekrar düşük gerilme değerlerine geri düşüyor
Nerde hata yapmış olabilirim iyi çalışmalar
2 dosyada ektedir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
bha":2v9rqkr6' Alıntı:
İyi günler ekteki projemde zemin emniyet gerilmeleri gereğinden düşük çıktı min:-0.1 max:0.11 gibi , farklı kaydedip tekrar radye temel yaptığımda zemin emniyet gerilmeleri normale döndü (min:1.52 max:12.54) fakat hatalarımı düzeltimde tekrar düşük gerilme değerlerine geri düşüyor
Nerde hata yapmış olabilirim iyi çalışmalar
2 dosyada ektedir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba,
Öncelikle zemin emniyet gerilmeleri gereğinden düşük çıkması farklı kayıt etmekle alakalı değil. Bir projenizde radye temel sonlu eleman genişliği 5 metre, diğerinde 25 cm verilmiş ve ayrıca esas problem dolayısıyla iki proje arasında farklı sonuçlar görmektesiniz. Radye sonlu eleman genişliğini iki projede de 0.25 veya 0.5 cm arasında bir değer verebilirsiniz. Ayrıca iki projede dinamik serbestlik dereceleri ve hedeflenen mod sayıları da farklı seçilmiş. Bunlar gösteriyor ki eklediğiniz iki proje aynı değil, değiştirilmiş.

Değerleri minimum görmenizin esas nedenine ve çözümüne gelirsek:
Küçük açılı bodrum kat P17 perdesi kolonla tam birleşmiyor, bu nedeniyle radye temel çözülemiyor P17 perdesini S50 kolonunun sol üst köşesinden tanımlayın ve tekrar analiz yapın. Zemin emniyet gerilmeleri normale dönecektir. Düzeltilmiş proje ektedir. Son olarak perdeleri kabuk olarak modellemeniz daha uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar
 
Geri