Selamlar,
İlişikteki linkte yaptığım proje ile ilgili bir kaç sorum olacak.
1. Betonarme yetersizliklerde zımbalama problemi kalmamış olmasına rağmen raporlara baktığımda radye temelin son sayfasında zımbalama hatası veren kolonlar gözüküyor. Bunun sebebi ne olabilir?
2. Etkili plak kalınlığı anladığım kadarıyla 50 cm. olarak alınıyor ama altında 5,5 metrelik kazık temel var. Mantığıma göre etkili kalınlık 0,5 değil 6 metre olmalı ve bu yükseklikte zımbalama mümkün olmamalı. Acaba yazılım kazık temeli yok gibi mi hesaplıyor?
Selam ve sevgilerimle
İlişikteki linkte yaptığım proje ile ilgili bir kaç sorum olacak.
1. Betonarme yetersizliklerde zımbalama problemi kalmamış olmasına rağmen raporlara baktığımda radye temelin son sayfasında zımbalama hatası veren kolonlar gözüküyor. Bunun sebebi ne olabilir?
2. Etkili plak kalınlığı anladığım kadarıyla 50 cm. olarak alınıyor ama altında 5,5 metrelik kazık temel var. Mantığıma göre etkili kalınlık 0,5 değil 6 metre olmalı ve bu yükseklikte zımbalama mümkün olmamalı. Acaba yazılım kazık temeli yok gibi mi hesaplıyor?
Selam ve sevgilerimle